Problème Forum Chauffage : Réglage d'un brûleur fioul
Invité

Bonjour à tous. Ma question est où se trouve la limite des ppm sur une chaudière fioul (co : co2 : ho : hpa) et à entendre dire, sur une chaudière murale gaz dans une pièce de vie est de 50ppm et 100 dans un garage. Vrai ou faux, merci de votre réponse.
28 novembre 2008 à 04:06
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Réglage d'un brûleur fioul
Invité

Bonjour, pour une chaudière fuel on mesure le smoke, le CO2, l'O2 et la température des fumées, jamais le CO. Pour le gaz le CO doit être le minimum. Attention si vous avez un CO élevé et un O2 également élevé vous ferez du NH2SO4.
G. B.
G. B.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Réglage d'un brûleur fioul
Invité

La valeur CO (monoxyde de Carbone) vient automatiquement, lors du test avec les testeurs électroniques.
Cette valeur est à prendre définitivement en compte car elle vous assure d'éviter les risques d'intoxication (voire la mort). Un bon réglage de chaudière quel que soit le type de combustible doit donner de 10 à 15 ppm de CO.
LISEZ ATTENTIVEMENT LE TICKET QUE VOUS DÉLIVRE LE CHAUFFAGISTE ET RESTEZ VIGILANT.
Par exemple MR. GB ferait mieux de relire ses classiques.
Attention, le CO ça ne pardonne plus au dessus de 500 ppm... A bon entendeur salut.
Cette valeur est à prendre définitivement en compte car elle vous assure d'éviter les risques d'intoxication (voire la mort). Un bon réglage de chaudière quel que soit le type de combustible doit donner de 10 à 15 ppm de CO.
LISEZ ATTENTIVEMENT LE TICKET QUE VOUS DÉLIVRE LE CHAUFFAGISTE ET RESTEZ VIGILANT.
Par exemple MR. GB ferait mieux de relire ses classiques.
Attention, le CO ça ne pardonne plus au dessus de 500 ppm... A bon entendeur salut.
06 mars 2011 à 12:40