Question Chauffage : Brûleur fait disjoncter le compteur
Bonjour.
Le brûleur faisait disjoncter le compteur ; j'ai shunté le réchauffeur de fuel et le compteur électrique ne disjoncte plus ; en revanche le brûleur ne démarre pas.
Pourquoi ? Merci.
Le brûleur faisait disjoncter le compteur ; j'ai shunté le réchauffeur de fuel et le compteur électrique ne disjoncte plus ; en revanche le brûleur ne démarre pas.
Pourquoi ? Merci.
14 octobre 2014 à 18:07
Réponse 1 problème brûleur
Brûleur fait disjoncter le compteur
Bonjour.
Pour isoler le réchauffeur de ligne, vous devez déconnecter celui-ci des bornes 3 et 8, et le remplacer par un pont, attention, sur la même borne 3, vous avez également l'alimentation du moteur, vérifiez qu'elle n'est pas débranchée (coffret de contrôle LOA 21 ou 24). Il faut normalement un nouveau réglage du brûleur après cette opération.
Cordialement. BP
Pour isoler le réchauffeur de ligne, vous devez déconnecter celui-ci des bornes 3 et 8, et le remplacer par un pont, attention, sur la même borne 3, vous avez également l'alimentation du moteur, vérifiez qu'elle n'est pas débranchée (coffret de contrôle LOA 21 ou 24). Il faut normalement un nouveau réglage du brûleur après cette opération.
Cordialement. BP
15 octobre 2014 à 16:24
Réponse 2 problème brûleur
Brûleur fait disjoncter le compteur
Bonjour Yves.
Sans incriminer quoi que ce soit, ce que vous appelez compteur est en réalité le disjoncteur de branchement.
Il peut déclencher suite à une surintensité s'il n'y a pas de protection ad-hoc (fusibles ou disjoncteur modulaire) sur la ligne qui alimente la chaudière, soit à un défaut d'isolement s'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Réchauffeur ou non n'est pas le problème, la chaudière est en défaut électrique.
A ce stade on peut penser à un défaut d'isolement, mais sans certitude concernant les protections surintensité ou différentielles chez vous.
L'intervention d'un SAV semble inévitable.
Cordialement.
Sans incriminer quoi que ce soit, ce que vous appelez compteur est en réalité le disjoncteur de branchement.
Il peut déclencher suite à une surintensité s'il n'y a pas de protection ad-hoc (fusibles ou disjoncteur modulaire) sur la ligne qui alimente la chaudière, soit à un défaut d'isolement s'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Réchauffeur ou non n'est pas le problème, la chaudière est en défaut électrique.
A ce stade on peut penser à un défaut d'isolement, mais sans certitude concernant les protections surintensité ou différentielles chez vous.
L'intervention d'un SAV semble inévitable.
Cordialement.
15 octobre 2014 à 17:33