Bonjour,
depuis 1 semaine mon brûleur de Dietrich M1 se met en sécurité sans arrêt (les filtres sont propres, gicleur neuf et entretien fait toutes les années par un professionnel).
L'étincelle se fait bien mais je n'ai pas d'arrivée de fuel (sauf de temps en temps).
J'ai pris la tension sur l'électrovanne : rien, pas de tension.
Je change le boîtier de contrôle, ça a fonctionné 24 h et ça a recommencé à se mettre en sécurité.
A votre avis d'où cela peut-il venir ?
Le voyant de défaut sur le boîtier de contrôle est légèrement allumé, est-ce normal ?
Merci.
depuis 1 semaine mon brûleur de Dietrich M1 se met en sécurité sans arrêt (les filtres sont propres, gicleur neuf et entretien fait toutes les années par un professionnel).
L'étincelle se fait bien mais je n'ai pas d'arrivée de fuel (sauf de temps en temps).
J'ai pris la tension sur l'électrovanne : rien, pas de tension.
Je change le boîtier de contrôle, ça a fonctionné 24 h et ça a recommencé à se mettre en sécurité.
A votre avis d'où cela peut-il venir ?
Le voyant de défaut sur le boîtier de contrôle est légèrement allumé, est-ce normal ?
Merci.
16 janvier 2009 à 03:11
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Mise en sécurité brûleur M1 de Dietrich pas d'arrivée de fuel
Invité

Bonsoir, vérifier le gicleur, ou le remplacer.
Vérifier la pression sur la pompe fuel... environ 12 bars.
Si rien n'y fait, essayer en glissant les deux flexibles du brûleur dans une jerricane de fuel... vous serez sûr que ça vient bien du brûleur.
Bon courage, PATRICK.
Vérifier la pression sur la pompe fuel... environ 12 bars.
Si rien n'y fait, essayer en glissant les deux flexibles du brûleur dans une jerricane de fuel... vous serez sûr que ça vient bien du brûleur.
Bon courage, PATRICK.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Mise en sécurité brûleur M1 de Dietrich pas d'arrivée de fuel
Invité

Merci pour votre réponse.
J'ai fini par trouver de quoi cela venait : le câble d'alimentation de l'électrovanne était coupé, ce qui provoquait des micros coupures !
Ça fonctionne correctement depuis que j'ai changé de câble.
Cordialement.
J'ai fini par trouver de quoi cela venait : le câble d'alimentation de l'électrovanne était coupé, ce qui provoquait des micros coupures !
Ça fonctionne correctement depuis que j'ai changé de câble.
Cordialement.
19 janvier 2009 à 04:30