Panne Chauffage : Bruits et sifflements dans colonnes et problème de chauffage
Invité

Bonjour
Je fais partie de l'équipe d'entretien d'une caserne. Cette dernière date de 1973, elle est équipée d'une chaudière gaz collective relayée par des sous-stations.
Dans un des bâtiments qui a une sous-station pour lui seul, nous avons procédé à la mise en place de vannes thermostatiques sur presque tous les radiateurs des appartements sauf un, comme c'est prévu.
Depuis la mise en route du chauffage, plusieurs problèmes sont apparus.
Entre 23h et 6h du matin, un bruit continu de remplissage se fait entendre dans les colonnes côté parking et parfois, un sifflement très aigu.
De l'autre côté, côté parc, quand les températures extérieures sont négatives, les radiateurs ne chauffent plus et quand les températures extérieures remontent, les radiateurs chauffent.
Nous avons cherché plusieurs solutions mais aucune n'a été efficace jusque là.
Nous allons faire procéder à un désembouage, est-ce que cela pourra changer quelque chose ?
Merci de vos réponses.
Je fais partie de l'équipe d'entretien d'une caserne. Cette dernière date de 1973, elle est équipée d'une chaudière gaz collective relayée par des sous-stations.
Dans un des bâtiments qui a une sous-station pour lui seul, nous avons procédé à la mise en place de vannes thermostatiques sur presque tous les radiateurs des appartements sauf un, comme c'est prévu.
Depuis la mise en route du chauffage, plusieurs problèmes sont apparus.
Entre 23h et 6h du matin, un bruit continu de remplissage se fait entendre dans les colonnes côté parking et parfois, un sifflement très aigu.
De l'autre côté, côté parc, quand les températures extérieures sont négatives, les radiateurs ne chauffent plus et quand les températures extérieures remontent, les radiateurs chauffent.
Nous avons cherché plusieurs solutions mais aucune n'a été efficace jusque là.
Nous allons faire procéder à un désembouage, est-ce que cela pourra changer quelque chose ?
Merci de vos réponses.
10 mars 2010 à 10:21
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bruits et sifflements dans colonnes et problème de chauffage
Le désembouage serait un plus, c'est certain.
La sonde extérieure est-elle bien placée ? Côté nord. La pente de fonctionnement n'est-elle pas inversée ou le démarrage chaud n'est-il pas sur horloge ?
Pour le bruit, il faudrait être sur place car je ne vois pas trop ce que cela peut être.
Une vanne qui se ferme ? Et l'eau force ? Un remplissage automatique trop petit ?
Dans ce cas, il y aurait une fuite. Cordialement,
La sonde extérieure est-elle bien placée ? Côté nord. La pente de fonctionnement n'est-elle pas inversée ou le démarrage chaud n'est-il pas sur horloge ?
Pour le bruit, il faudrait être sur place car je ne vois pas trop ce que cela peut être.
Une vanne qui se ferme ? Et l'eau force ? Un remplissage automatique trop petit ?
Dans ce cas, il y aurait une fuite. Cordialement,