Question Forum Chauffage : Chaudière Megalis GVS35 Condens surchauffe et erreur

lwright
Membre inscrit
lwright
2 messages
Bonjour,

J'ai fait installer une chaudière ELM leblanc en début d'année chaudière à condensation GVS35 pour le chauffage (avec possibilité eau sanitaire), après 3 mois de fonctionnement, j'ai éteint la chaudière.
Pendant l'été j'ai vidé le système de chauffage pour faire quelque modifications des radiateurs et hier enfin fini j'ai rempli le système, j'ai purgé les radiateurs et j'ai rallumé la chaudière.

Elle s'allume et se met vite à monter en température 11 --> 89° en 2 minutes comme s'il n'y avait pas de l'eau dans le système ?
J'ai l'impression que la pompe ne fait pas tourner l'eau ou bien il n'y a pas d'eau dans le corps de chauffe ?
Comment vérifier cela ? Est-ce qu'il faut purger la chaudière même ?
En vous remerciant.
Lewis
10 novembre 2018 à 11:59
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Chaudière Megalis GVS35 Condens surchauffe et erreur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur l'installation de votre chaudière et sur son nouveau comportement :
- Votre chaudière a-t-elle déjà fonctionné sur le réseau de chauffage en début d'année ?
- Combien avez-vous de radiateurs d'installés derrière cette chaudière ?
- Votre puissance de radiateurs installés est de combien en kW (supérieure ou inférieure à 10 kW) ?
- Votre surface habitable est supérieure ou inférieure à 300 m² ?
- Quels sont vos besoins en eau chaude sanitaire (nombre de salle de bain, douches, baignoires) ?
- Votre choix de chaudière et sa pose ont-ils été faits par un professionnel chauffagiste ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 19:51
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Chaudière Megalis GVS35 Condens surchauffe et erreur

lwright
Membre inscrit
lwright
2 messages
Bonjour,

Chaudière pour environ 230m², je n'ai pas rajouté mais déplacé des radiateurs, ce sont des radiateurs en fonte à l'ancienne.
Pour l'instant l'eau chaude sanitaire est sur un ballon eau chaude, la chaudière peut faire ECS mais je ne le souhaite pas, la chaudière a été posée par Engie au mois d'avril, fonctionné pendant 3 mois et éteint pendant les mois d'été.

Il se trouve que la pompe était bloquée, j'ai quelqu'un qui est passé le voir comme il est toujours sous garantie, mais ce que je ne comprends pas c'est comment il l'a débloquée, car j'ai dévissé la vis devant, et à l'intérieur de la pompe il y a une tige noire avec un enfoncement carré, j'ai essayé de le tourner mais c'était bloqué. Il y avait un purgeur aussi avec un capuchon gris à l'arrière de la pompe et lorsque je le tourne rien ne se passe.

Donc finalement, mon problème est résolu maintenant, mais je suis sans explications par rapport à la pompe, faut-il un outil spécial, est-ce qu'il y a un autre endroit pour le débloquer (à l'arrière ?) c'est un circulateur intégré dans la chaudière (Bosch), si la chaudière faisait ECS ça ne se bloquerait pas apparemment.
En vous remerciant.
Lewis
13 novembre 2018 à 08:24
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Chaudière Megalis GVS35 Condens surchauffe et erreur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Effectivement, si votre chaudière était en fonctionnement toute l'année, la pompe ne risquerait pas de se bloquer car :
- En faisant l'eau chaude sanitaire elle serait mise en route régulièrement,
- D'autre part la chaudière est paramétrée pour faire des cycles de dégommage si la pompe est trop longtemps à l'arrêt, pour ce faire il faut qu'elle soit toujours en pression dans son réseau de chauffage et toujours sous tension électrique.

Si votre surface habitable est de 230m², avec une puissance maxi de chaudière de 35 kW et une puissance mini de modulation de 10 kW, votre chaudière semble surdimensionnée pour votre installation, sauf si votre maison est ancienne, avec des hauteurs sous plafonds supérieures à 3 m, des menuiseries extérieures anciennes, une absence d'isolation et des courants d'air partout.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2018 à 11:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Erreur 20 chaudière Atlantic Idra Condens
    N°19200 : Bonjour J'ai ce code erreur 20 tous les matins au réveil. D'après la notice "température sur thermostat limite". Mon chauffagiste ne sais pas d'où ça vient et a prévu de changer les sondes... mais vu le bruit qui...
  • 2. Erreur A09 chaudière Atlantic idra eco condens 5012
    N°21928 : Bonjour à tous. J'ai depuis quelques jours l'erreur A09 qui s'affiche sur l'écran de la chaudière Atlantic idra eco condens 5012. Le dernier entretien par un professionnel date du mois de septembre. Elle s'arrête et...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
    N°8645 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Megalis qui affiche un code erreur C6... Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2. Pouvez- vous m'aidez svp... Merci...
  • 5. Erreur 111 surchauffe chaudière Perfinox 4024 BVI
    N°18863 : Bonjour. J'ai une erreur 111 sur ma chaudière Perfinox 4024 BVI. Cela correspond à une surchauffe. Lorsque je regarde la température, celle-ci monte à 92 degrés et l'erreur survient. Merci pour votre aide.
  • 6. Chaudière Chaffoteaux Erreur 101 surchauffe circuit primaire
    N°21265 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum car je suis dans l'impasse avec ma chaudière après avoir fait venir 2 réparateurs qui veulent à tout prix la changer. La chaudière est une Chaffoteaux Niagara C en tirage...
  • 7. Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
    N°20580 : Bonsoir, J'ai un souci de fonctionnement sur une chaudière Oertli GMR 3025 CS Condens. Cela fait bientôt 1 an que cette chaudière fonctionne de manière aléatoire en affichant dans un premier temps un code erreur L36 tous...
  • 8. Problème bruit chaudière Elm Leblanc Megalis Condens
    N°14746 : Bonjour, Ma chaudière Elm Leblanc Megalis Condens installée l'année dernière (et juste hors garantie) fait depuis le début (j'ai trainé sur ce problème) un bruit de sirène de paquebot lorsque l'on referme le robinet...
  • 9. Code erreur 133 chaudière Perfinox condens duo 5000
    N°17905 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site. Je cherche une solution pour un code d’erreur 133 sur une chaudière à condensation gaz Perfinox condens duo 5000 de 3 ans d'âge. Merci de votre réponse.
  • 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Megalis GVS35 Condens surchauffe et erreur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduits cheminees inox tubage conduits cheminforum chauffage energie renouvelablequestion travaux chauffagechauffage solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite