FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Stefaube

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Stefaube sur le forum Chauffage

Stefaube
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour,
Toujours pas de nouveau défaut. biggrin
La sonde est une CFF000025.
Gaz de ville, le nom exact ?
Sinon, un seul relevé en 2014, valeurs notées sur le rapport d'intervention.
Bon, l'entretien va de nouveau être réalisé par un pro...
Encore merci.
Stef
23 novembre 2018 à 12:16
forum consulter ce sujet Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128

Bonjour,
Il s'agit d'une ZENIS 1.24 HTE de 2011.
Sonde d'ambiance BAXI, pas de sonde extérieure.
Circuit de 6 radiateurs.
Je réalise l'entretien moi-même, nettoyage, purge, vérification des arrivées d'air et sortie de fumée shocked je sais c'est pas top, les derniers relevés de 2014 donnent :
CO2 à 9.2%
O2 à 4.6%
Fumée 61°
J'ai aussi remplacé les sondes d'allumage et d'ionisation dès apparition des codes défaut E133.
A noter que depuis que j'ai écrit ce post elle fonctionne ??? sadhuffyfunk
Pour ce fameux condo, j'ai noté plusieurs valeurs au fil des messages, du coup je ne suis plus sûr des 150nF car sur la pièce le codage est loin d'être explicite. cry
Merci de l'aide.
Stef
22 novembre 2018 à 10:03
forum consulter ce sujet Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128

Publicité

Bonjour.

Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison.
J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes concernant le circuit LM324 qui dérive, je l'ai remplacé.
Redémarrage, un à deux jours puis rebelote...
Donc je recherche sur le forum et je m'aperçois que je suis peut être allé trop vite et que le composant incriminé est plutôt le condo 209. Je le mesure, 33nF donc remplacement mais là, par quelle valeur ?
J'ai mis un 150nF mais pas X2.
Depuis j'ai un code défaut E128 (courant ionisation hors tolérances) une à deux fois par jour.
Quelqu'un peut me confirmer la valeur du condensateur ?
Et le code défaut peut être lié à cette valeur et/ou le type de condo qui n'est tout à fait le même ?
Merci d'avance, j'ai vu qu'il y avait des costauds sur ce forum.
Stef
20 novembre 2018 à 17:32
forum consulter ce sujet Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128