Bonjour à tous,
J'ai une chaudière Chauffage Français sur laquelle j'ai branché un thermostat d'ambiance connecté Netatmo.
L'ensemble fonctionne bien. J'ai des vannes thermostatiques sur mes radiateurs que j'ai réglés sur 3 et un radiateur ouvert à fond dans le salon où est le thermostat.
Mon problème, vient de mon circulateur, un Grundfos Alpha 1 (neuf).
Ce dernier tourne continuellement et consomme même quand la chaudière est à l'arrêt.
Si j'ai le malheur d'avoir tourné au max une vanne thermostatique, alors le circulateur consomme à fond (22w... c'est pas non plus le bout du monde, mais quand même...).
J'aurais aimé que le circulateur ne tourne pas continuellement, pour cela, je me demandais si je pouvais brancher le circulateur sur le thermostat.
Voici ma question : Puis-je brancher la phase de la pompe au même niveau que le thermostat (borne TA) ou sur la borne AUX de ma chaudière ?
Est ce que ça a un impact sur l’installation de couper le circulateur ?
Pour le schéma électrique de la chaudière, c'est ici à la page 11 :
Notice installateur chaudière oxane 2
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai une chaudière Chauffage Français sur laquelle j'ai branché un thermostat d'ambiance connecté Netatmo.
L'ensemble fonctionne bien. J'ai des vannes thermostatiques sur mes radiateurs que j'ai réglés sur 3 et un radiateur ouvert à fond dans le salon où est le thermostat.
Mon problème, vient de mon circulateur, un Grundfos Alpha 1 (neuf).
Ce dernier tourne continuellement et consomme même quand la chaudière est à l'arrêt.
Si j'ai le malheur d'avoir tourné au max une vanne thermostatique, alors le circulateur consomme à fond (22w... c'est pas non plus le bout du monde, mais quand même...).
J'aurais aimé que le circulateur ne tourne pas continuellement, pour cela, je me demandais si je pouvais brancher le circulateur sur le thermostat.
Voici ma question : Puis-je brancher la phase de la pompe au même niveau que le thermostat (borne TA) ou sur la borne AUX de ma chaudière ?
Est ce que ça a un impact sur l’installation de couper le circulateur ?
Pour le schéma électrique de la chaudière, c'est ici à la page 11 :
Notice installateur chaudière oxane 2
Merci à tous pour vos conseils.
25 octobre 2017 à 10:34
Réponse 1 Conseils dépannage chaudières
Forum Chauffage Conseils Dépannage Chaudières
Bonjour,
Votre circulateur étant un circulateur de classe A, je vous déconseille de couper et remettre en permanence son alimentation électrique (ce dernier analyse en permanence le comportement de votre installation pour adapter sa vitesse).
De plus en modifiant le câblage de la chaudière, vous permettrez au brûleur de démarrer en mode chauffage même si la pompe ne tourne pas. Une telle modification peut entraîner des dégradations de votre chaudière et vous en serez le seul responsable.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre circulateur étant un circulateur de classe A, je vous déconseille de couper et remettre en permanence son alimentation électrique (ce dernier analyse en permanence le comportement de votre installation pour adapter sa vitesse).
De plus en modifiant le câblage de la chaudière, vous permettrez au brûleur de démarrer en mode chauffage même si la pompe ne tourne pas. Une telle modification peut entraîner des dégradations de votre chaudière et vous en serez le seul responsable.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.