Invité

Bonjour tout le monde. J'ai une chaudière Franco Belge de 1989 et j'aimerais installer un thermostat d'ambiance mais je n'ai pas la fiche technique de la chaudière, donc je ne sais pas où le brancher sur la chaudière. Merci.
12 mars 2008 à 00:21
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Brancher thermostat ambiance sur chaudière Franco Belge
Invité

Bonjour, quel type de chaudière, au sol, murale, avec production d'eau chaude ? Salut, denis.
13 mars 2008 à 12:18
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Brancher thermostat ambiance sur chaudière Franco Belge
Invité

Contacter le constructeur et demandez-lui le schéma du circuit électrique. Donnez-nous la réf de votre appareil. Sinon, il doit y avoir un circuit de commande, regardez s'il n'y a pas un bornier et vérifier s'il n'y a pas un pontage ou bien une résistance (utilisé pour simuler la présence d'un thermostat) fixé sur le bornier. Si c'est le cas, cela peut être la connectique pour le thermostat. Pour tester, enlever le fil ou la résistance et regarder si votre chaudière démarre, si elle ne démarre pas c'est ça.
15 mars 2008 à 14:40
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Brancher thermostat ambiance sur chaudière Franco Belge
Invité

Bonjour, vous supprimez le shunt en place et connectez vos deux fils du thermostat d'ambiance, c'est tout.