Bonjour.
Je possède une ancienne chaudière au fioul DeDietrich qui consomme un peu mais tourne comme une horloge.
Par contre la régulation du chauffage était assurée par une vanne 3 voie couplée à un servomoteur lui même relié a un thermostat d'ambiance.
Le servomoteur est HS (marque Landys & Gyr SDT1.91062).
Ma question est la suivante :
Pensez vous qu'il soit possible de retrouver ce type de servomoteur d’occasion car il ne se fabrique plus et si non quelle est la solution pour pouvoir continuer à réguler le chauffage via le thermostat d'ambiance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je possède une ancienne chaudière au fioul DeDietrich qui consomme un peu mais tourne comme une horloge.
Par contre la régulation du chauffage était assurée par une vanne 3 voie couplée à un servomoteur lui même relié a un thermostat d'ambiance.
Le servomoteur est HS (marque Landys & Gyr SDT1.91062).
Ma question est la suivante :
Pensez vous qu'il soit possible de retrouver ce type de servomoteur d’occasion car il ne se fabrique plus et si non quelle est la solution pour pouvoir continuer à réguler le chauffage via le thermostat d'ambiance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
09 octobre 2019 à 16:46
Forum chauffage réponse 1
Invité

Servomoteur pour vanne 3 voies
Invité

Bonjour.
Je vous conseille de déposer le servomoteur et que le thermostat d'ambiance ait une action sur le circulateur.
Je vous conseille de déposer le servomoteur et que le thermostat d'ambiance ait une action sur le circulateur.
09 octobre 2019 à 20:38
Forum chauffage réponse 2
Servomoteur pour vanne 3 voies
Bonjour,
Pour vous répondre plus sérieusement, pouvez-vous nous transmettre des photos :
- De la vanne 3 voies.
- Du servomoteur.
- De votre thermostat d'ambiance.
Selon les cas et avec certaines vannes des solutions sont possibles.
Si vous optez pour la suppression du servomoteur et le pilotage de la pompe par votre thermostat, il faudra vérifier que :
- Votre installation est bien équipée d'un clapet anti thermosiphon.
- Votre thermostat puisse bien piloter une pompe.
Sans ces vérifications vous risquez de perdre en confort et augmenter vos consommations de fioul. En cas de grand froid il vous faudra également gérer l'ouverture de la vanne 3 voies manuellement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre plus sérieusement, pouvez-vous nous transmettre des photos :
- De la vanne 3 voies.
- Du servomoteur.
- De votre thermostat d'ambiance.
Selon les cas et avec certaines vannes des solutions sont possibles.
Si vous optez pour la suppression du servomoteur et le pilotage de la pompe par votre thermostat, il faudra vérifier que :
- Votre installation est bien équipée d'un clapet anti thermosiphon.
- Votre thermostat puisse bien piloter une pompe.
Sans ces vérifications vous risquez de perdre en confort et augmenter vos consommations de fioul. En cas de grand froid il vous faudra également gérer l'ouverture de la vanne 3 voies manuellement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2019 à 11:37
Forum chauffage réponse 3
Servomoteur pour vanne 3 voies
Bonjour VETC et merci pour votre réponse.
Effectivement la solution que me propose mon chauffagiste est de condamner cette vanne 3 voie et de coupler le thermostat d'ambiance avec la pompe mais mon installation n'est effectivement pas équipé de clapet anti thermosiphon et donc risque de surconsommation et de chauffage en permanence même lorsqu'il n'y a pas besoin.
Je préfèrerais une autre solution plus confortable?
Ci joint les photos du clapet 3 voie avec servomoteur et au dessus la pompe.
Concernant le thermostat il s'agit d'un thermostat basic Mithos filaire programmable.
Voila vous savez tout ou presque...
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nouvelle Question : Servomoteur sur vanne 3 voies HS
Effectivement la solution que me propose mon chauffagiste est de condamner cette vanne 3 voie et de coupler le thermostat d'ambiance avec la pompe mais mon installation n'est effectivement pas équipé de clapet anti thermosiphon et donc risque de surconsommation et de chauffage en permanence même lorsqu'il n'y a pas besoin.
Je préfèrerais une autre solution plus confortable?
Ci joint les photos du clapet 3 voie avec servomoteur et au dessus la pompe.
Concernant le thermostat il s'agit d'un thermostat basic Mithos filaire programmable.
Voila vous savez tout ou presque...
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nouvelle Question : Servomoteur sur vanne 3 voies HS
11 octobre 2019 à 11:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
- N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
- 2. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 3. Servomoteur sur vanne 3 voies HS
- N°20147 : Bonjour. Je réitère ma question car je n'ai toujours pas trouvé de réponse et je suis par nature assez têtu. Servomoteur pour vanne 3 voies Bonjour. Je possède une ancienne chaudière au fioul De Dietrich qui consomme...
- 4. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
- N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
- 5. Panne chaudière vanne 3 voies
- N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
- 6. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
- N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
- 7. Problème vanne 3 voies modulens AGC 15
- N°20900 : Bonjour à tous. J’ai un problème avec ma chaudière quand je mets une consigne de 23 degrés et que je baisse la consigne quelques jours plus tard par exemple 21 j’ai l’impression que la vanne 3 voies se bloque. Le...
- 8. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 9. Bruit craquement servomoteur vanne 3 voies ESBE PAC Daikin Altherma
- N°24117 : Bonjour. Le servomoteur de marque ESBE réf ara651 s’est mis à faire un bruit de craquement répétitif toutes les 5 secondes. Comme si il bloquait en butée. Il y a quatre an le même problème avait été solutionné en...
- 10. Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus
- N°22268 : Bonjour. Pour mon installation chauffage fioul chaudière De Dietrich, j'ai une vanne 4 voies Landis et Gyr couplée avec un servomoteur Siemens SQK3300 pour la circulation du liquide chauffage. La vanne 4 voies commence à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite