Bonjour,
Sur ma chaudière Chaffoteaux Niagara Delta j'ai changé le circulateur suite à un problème d'usure.
Circulateur Wilo CMSL16/premium-2
Je l'ai remplacé faute de retrouver le même par un Grundfos UPR 15-50
Évidemment les fils électriques n’étaient pas branchés et il n'y a aucun schéma ni notice.
J'ai réussi à le remonter et à le faire tourner mais je ne sais pas où se branchent les deux fils supplémentaires qui je suppose permettent de changer la vitesse.
Je donne les deux photos avant et après si quelqu'un sait où peuvent se brancher ces deux fils ?
J'ai essayé à la place du pontage mais a priori trop facile ! ça ne tourne pas et se met en sécurité surchauffe évidemment...
Pour l'instant je tourne en vitesse fixe haute ou faible je ne sais pas ...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de vos idées et réponses.
Cordialement. jfs
Sur ma chaudière Chaffoteaux Niagara Delta j'ai changé le circulateur suite à un problème d'usure.
Circulateur Wilo CMSL16/premium-2
Je l'ai remplacé faute de retrouver le même par un Grundfos UPR 15-50
Évidemment les fils électriques n’étaient pas branchés et il n'y a aucun schéma ni notice.
J'ai réussi à le remonter et à le faire tourner mais je ne sais pas où se branchent les deux fils supplémentaires qui je suppose permettent de changer la vitesse.
Je donne les deux photos avant et après si quelqu'un sait où peuvent se brancher ces deux fils ?
J'ai essayé à la place du pontage mais a priori trop facile ! ça ne tourne pas et se met en sécurité surchauffe évidemment...
Pour l'instant je tourne en vitesse fixe haute ou faible je ne sais pas ...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de vos idées et réponses.
Cordialement. jfs
05 août 2016 à 15:02
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Branchement circulateur Grundfos sur chaudière Niagara Delta
Bonjour.
Un peu tard pour répondre.
Toutefois et normalement vous devez avoir un schéma de câblage à l’intérieur du capot nous le communiquer svp.
Car vos photos ne nous disent rien du tout.
Un peu tard pour répondre.
Toutefois et normalement vous devez avoir un schéma de câblage à l’intérieur du capot nous le communiquer svp.
Car vos photos ne nous disent rien du tout.
18 août 2016 à 18:37
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Branchement circulateur Grundfos sur chaudière Niagara Delta
Invité

Bonjour.
Le fil noir sur la borne 2 et enlever le shunt (pont) qui est entre 1 et 2 et le fil gris sur la borne 6.
Bonne journée.
Le fil noir sur la borne 2 et enlever le shunt (pont) qui est entre 1 et 2 et le fil gris sur la borne 6.
Bonne journée.
17 mars 2017 à 06:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF
- N°19856 : Bonjour à tous !!!! Je possède une chaudière Mira comfort 24 FF qui fonctionne. Mon circulateur est branché uniquement en grande vitesse via ma chaudière mais la chaudière est capable de faire fonctionner en petite...
- 2. Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
- N°21329 : Bonjour. Voici les informations concernant ma chaudière murale : Chaffoteaux et Maury, Niagara Delta 24 FF, Type C12 C32 C42 C52, N 905312106-34, année 2005 - Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher...
- 3. Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
- N°21424 : Bonjour. Après avoir ouvert le capot du circulateur Grundfos UP 20-15 N (pour eau chaude sanitaire), le condensateur s'est détaché. Je n'ai pas pu repérer sur quelles bornes il était branché. Il y a 8 bornes...
- 4. Brancher condensateur circulateur Grundfos TF110
- N°17132 : Bonjour. J'ai débranché le condensateur du circulateur Grundfos TF 110 afin de le contrôler, et je ne suis pas sûr de bien le rebrancher faute de ne pas l'avoir bien repéré. Le bornier comporte 8 bornes dont la 1 et la...
- 5. Branchement condensateur circulateur Grundfos
- N°23907 : Bonjour. En ouvrant le capot de protection, le condensateur circulateur Grundfos F110 UPS 25 40 180 s'est débranché. Visiblement, il y a des branchements différents selon le modèle. Sur quelles fiches dois-je brancher...
- 6. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 7. Comment brancher TA radio Tybox 137 sur chaudière delta Niagara
- N°17644 : Bonjour, Je me permets de demander de l'aide, car je viens d'acheter un thermostat d'ambiance radio Delta Dore Tybox 137 (en me basant sur le devis de l'entreprise qui s'occupe de l'entretien des chaudières) et malgré que je...
- 8. Branchement thermostat programmable Tybox 137 Delta Dore
- N°23402 : Bonsoir. J'ai un doute, je dois brancher le récepteur radio du thermostat sur un vieux bouzin, je sais que c'est sur le thermostat d'ambiance (TA) , j ai le choix entre "TA coupe brûleur" et "TA coupe circul" Mon choix se...
- 9. Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
- N°20465 : Bonjour. Il y a 3 semaines j'ai éteint mon chauffage central, et vu le refroidissement prévu prochainement, je l'ai ré-allumé et le circulateur n'a pas l'air de tourner. J'ai tapoté dessus avec un maillet, ensuite j'ai...
- 10. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite