Installation thermostat Danfoss Chaudière ELM Leblanc
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
4978
FAQ chauffage : Installation thermostat Danfoss Chaudière ELM Leblanc
Invité

Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc Megalis 400 (NGLA24-4H) (neuve, qui vient d'être installée) et je souhaiterais installer un thermostat Danfoss TP5.2-RF que j'avais auparavant (installée alors sur une chaudière ELM Leblanc Aclea). Est-ce que l'un de vous pourrait me confirmer qu'il n'y a pas de problème de compatibilité ? Si c'est bien compatible, est-ce que l'un de vous peut me dire s'il faut brancher sur les bornes 8 et 9 du boÎtier "DC24V" ou bien sur les bornes Ls et Lr du boîtier "230V" ? Un grand merci par avance pour vos réponses.
10 janvier 2008 à 02:48
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Installation thermostat Danfoss Chaudière ELM Leblanc
Invité

Tout à fait compatible avec votre chaudière, en revanche il faudra le brancher ni sur 24 ni sur 220. Malheureusement de mémoire je ne me souviens où, mais on peut trouver facilement l'emplacement du TA, en cherchant deux bornes shuntées.
14 janvier 2008 à 03:13
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Installation thermostat Danfoss Chaudière ELM Leblanc
Invité

Il n'y a aucun problème, il faut brancher le thermostat en place de LS LR en retirant préalablement le shunt et brancher les deux autres fils en phase et neutre (alimentation de la chaudière).
19 novembre 2010 à 16:10