Panne en mode chauffage mais production d'eau chaude OK
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
7032
Problèmes Chauffage : Panne en mode chauffage mais production d'eau chaude OK
Invité

Bonjour tous !
Après avoir passé de longues heures à lire le forum à la recherche de réponses à mes soucis, je me lance !
J'ai donc une chaudière ventouse gaz de ville, marque Bernard et Louvet (idem Ferroli) et équipement électrique Honeywell...
La chaudière a servi pour la première fois il y a quelques semaines mais avait été achetée il y a bientôt 3 ans.
Tout s'est bien passé depuis la remise en route aux premiers frimats aussi bien en production d'eau sanitaire qu'en chauffage.
Un soir je rentre et je m'aperçois que la chaudière est en sécurité. Je la ré-actionne en faisant un reset et elle repart... 1/4 d'heure, le temps de chauffer à peine les radiateurs et puis se met à ballotter entre coupures et remises en route, une petite flamme et hop ça s'éteint de nouveau ! à noter qu'en production sanitaire la chaudière fonctionne tout à fait normalement !
Le modèle est une BL 2002 VE CONFORT, vanne gaz ok, puisqu'en production d'eau chaude ça fonctionne toujours, extracteur ok, gicleurs ok, nettoyés, étincelle d'allumage ok, circulateurs ok, pas de parties spécialement chaude quand elle se coupe... j'avoue ne plus savoir !
Quelqu'un connait-il ce souci ? D'avance merci pour vos réponses ! A bientôt. stef
Après avoir passé de longues heures à lire le forum à la recherche de réponses à mes soucis, je me lance !
J'ai donc une chaudière ventouse gaz de ville, marque Bernard et Louvet (idem Ferroli) et équipement électrique Honeywell...
La chaudière a servi pour la première fois il y a quelques semaines mais avait été achetée il y a bientôt 3 ans.
Tout s'est bien passé depuis la remise en route aux premiers frimats aussi bien en production d'eau sanitaire qu'en chauffage.
Un soir je rentre et je m'aperçois que la chaudière est en sécurité. Je la ré-actionne en faisant un reset et elle repart... 1/4 d'heure, le temps de chauffer à peine les radiateurs et puis se met à ballotter entre coupures et remises en route, une petite flamme et hop ça s'éteint de nouveau ! à noter qu'en production sanitaire la chaudière fonctionne tout à fait normalement !
Le modèle est une BL 2002 VE CONFORT, vanne gaz ok, puisqu'en production d'eau chaude ça fonctionne toujours, extracteur ok, gicleurs ok, nettoyés, étincelle d'allumage ok, circulateurs ok, pas de parties spécialement chaude quand elle se coupe... j'avoue ne plus savoir !
Quelqu'un connait-il ce souci ? D'avance merci pour vos réponses ! A bientôt. stef
01 décembre 2008 à 01:42
Conseils 1 Dépannage
Invité

Panne en mode chauffage mais production d'eau chaude OK
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière B Louvet, j'ai eu un problème de mise en sécurité (lorsque je la mettais en position Hiver, chauffage et eau chaude).
En démontant le tablier de commande, pour accéder ensuite aux fils, et aux circuits électriques, j'ai pu remarquer que la plaque de circuit (la plus petite) était défectueuse (en tapotant dessus avec un manche en plastique cela re-démarrait).
Il faut donc changer cette plaque électronique.
Cela coûte environ 90 , j'ai préféré passer par un plombier pour la faire installer, et l'acheter (pose et plaque 125 avec contrat d'entretien pour la garantie).
Ce type de problème n'est pas facile à voir, d'ailleurs c'est en cherchant avec le plombier que nous avons trouvé, lui seul ne trouvait pas.
J'ai une chaudière B Louvet, j'ai eu un problème de mise en sécurité (lorsque je la mettais en position Hiver, chauffage et eau chaude).
En démontant le tablier de commande, pour accéder ensuite aux fils, et aux circuits électriques, j'ai pu remarquer que la plaque de circuit (la plus petite) était défectueuse (en tapotant dessus avec un manche en plastique cela re-démarrait).
Il faut donc changer cette plaque électronique.
Cela coûte environ 90 , j'ai préféré passer par un plombier pour la faire installer, et l'acheter (pose et plaque 125 avec contrat d'entretien pour la garantie).
Ce type de problème n'est pas facile à voir, d'ailleurs c'est en cherchant avec le plombier que nous avons trouvé, lui seul ne trouvait pas.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Panne en mode chauffage mais production d'eau chaude OK
Invité

Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec une ELM Leblanc Megalia. Mais moi, c'était le contraire... du chauffage et plus d'eau chaude.
Après dépannage par un technicien ELM Leblanc, il s'avère qu'il s'agissait d'un problème de vanne électro HS bloquée en position production d'eau pour le chauffage (même circuit entre eau chaude et chauffage, c'est la vanne qui fait le switch).
Vanne changée et problème résolu.
Après dépannage par un technicien ELM Leblanc, il s'avère qu'il s'agissait d'un problème de vanne électro HS bloquée en position production d'eau pour le chauffage (même circuit entre eau chaude et chauffage, c'est la vanne qui fait le switch).
Vanne changée et problème résolu.
03 février 2009 à 03:28