Problèmes de Chauffage : Problème baisse de pression chaudière DTG 120FF


Invité
invité
Bonjour,
La pression d'eau chute brusquement de temps en temps, cela a pour effet que je retrouve une mare d'eau au pied de ma chaudière DTG 120FF.
Je remets de l'eau pour augmenter la pression et je suis reparti pour un certain temps.
J'ai remarqué que le phénomène se produisait la nuit ou la journée lorsque la chaudière ne fonctionne pas. La dernière fois le réparateur n'a rien trouvé.
Quelqu'un a t-il ce type de problème sur ce genre de chaudière ? Merci d'avance.
06 mars 2010 à 05:41
Conseil Forum 1

Problème baisse de pression chaudière DTG 120FF

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Vous avez une fuite, il faut la réparer cela va de soi. Certainement un problème de dilatation différente entre métaux en refroidissement ou chauffage, ou de joints. Cordialement. 07/03/10
07 mars 2010 à 12:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
    N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
  • 2. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 3. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 4. Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
    N°18523 : Bonjour, J'ai une chaudière Bulex Thema condensation au gaz ( quasiment nouvelle) Je l'ai lancé il y a quelques semaines, et je me suis aperçu que j'avais une baisse de pression. On m'a regonflé le vase d'expansion et le...
  • 5. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 6. Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
    N°19362 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux Pharos Green installée en mai 2017, j'ai depuis janvier des baisses de pression régulières dans le vase. Depuis le 01.02.2018 le vase a été rempli 10 fois... Je souhaite un avis des...
  • 7. Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
    N°15213 : Bonjour aux spécialistes du chauffage central... Installée depuis 14 mois ma chaudière Basse température Frisquet 23 kW fonctionne très bien, par contre je me vois obligé depuis début septembre de faire le complément de...
  • 8. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
    N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
  • 9. Baisse de pression chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°16111 : Bonjour. La pression de mon installation chaudière De Dietrich DTG 1300 baisse en permanence. J'ai retiré le vase d'expansion et fermé les vannes de départ et retour chauffage avec le même résultat. Que puis-je encore...
  • 10. Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
    N°8369 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression). Par contre, quand...
>>> Résultats suivants pour : Problème baisse de pression chaudière DTG 120FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois canadienssolaire chauffagechauffage au solquestion travaux chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite