Chaudière Naia 2 micro 25 dysfonctionnement ou médiocrité ?
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
23008
Question Forum Chauffage : Chaudière Naia 2 micro 25 dysfonctionnement ou médiocrité ?
Bonjour tout le monde.
Je viens d'emménager dans un logement neuf et je fais face à plusieurs phénomènes que je ne sais pas expliquer. L'agence immobilière m'assure que tout est normal mais, si tel est le cas, je serai particulièrement choqué. Pourriez vous m'éclairer svp ?
Je précise que je suis équipé d'une chaudière Naia 2 micro 25 et je vis dans un 25m² (T1) dans un immeuble tout juste construit, isolation notez C. Il y a 1 gros radiateur au mur.
Il y a un thermostat mural qui affiche la température ainsi que la température demandée mais la mesure est imprécise : la température réelle est de 1 degré de plus que la température affichée au thermostat.
Par conséquent pour obtenir 19 degré je dois demander 18.
Voici les phénomènes que je ne saurai expliquer. Je ne sais pas s'il proviennent d'un problème technique on sont le fonctionnement normal (et médiocre) de ce type de chaudière.
- Chauffer la pièce (25m²) prend énormément de temps.
Hier en rentrant à 20h il faisait 17.5 degré (chauffage éteint). J'ai commandé 19.5.
De 20h à 21h, j'ai gagné 0.7 degré (de 17.5 à 18.2). De 21h à 22h, j'ai gagné 0.3 degré (de 18.2 à 18.5). J'ai du attendre minuit pour atteindre 19 degré (+ 0.5 degré en 2h). Au total il a donc fallu 4h pour +1.5 degré.
Ce n'est qu'à mon réveil à 10h00 que j'ai constaté que j'avais atteint la température désirée 19.5.
Aussi, je note que pendant cette période le compteur gaz était de 21 918 à 20h vs 23 388 à 10h (1470 de différence).
Même chose aujourd'hui : à 20h il faisait 18.5 et je demande 19. Les 19 n'ont été atteint qu'à 22h, soit +0.5 degré en 2h.
Concernant le compteur, il était de 23 825 à 20h et de 23 876 à 22h.
Lors de ce temps de chauffe, la chaudière fait du bruit avec un bourdonnement constant, et toutes les 3 minutes exactement le mode flamme se met en route avec le bourdonnement d'autant plus fort pendant 10sec.
Est ce normal ? Cette chaudière chauffe t elle véritablement si lentement en produisant un bruit constant et d'autant plus fort toutes les 3minutes ?
- La chaudière semble fonctionner constamment.
Lorsque la température requise est atteinte, la chaudière continue son bourdonnement.
Le "bourdonnement maximal" associé à l'icône flamme ne se produit plus toutes les 3 minutes, mais toutes les 10/20min (non régulier).
Je note aussi que lorsque la température requise était atteinte, mon compteur gaz affichait 23 876. 1h après, il affichait 23 893. Le compteur continue donc de tourner.
Est ce normal ? Le bourdonnement constant, le boost (flamme) toutes les 20 minutes est il le fonctionnement normal d'une chaudière ayant atteint la température demandée ?
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et j'espère vous lire à mon tour.
Je viens d'emménager dans un logement neuf et je fais face à plusieurs phénomènes que je ne sais pas expliquer. L'agence immobilière m'assure que tout est normal mais, si tel est le cas, je serai particulièrement choqué. Pourriez vous m'éclairer svp ?
Je précise que je suis équipé d'une chaudière Naia 2 micro 25 et je vis dans un 25m² (T1) dans un immeuble tout juste construit, isolation notez C. Il y a 1 gros radiateur au mur.
Il y a un thermostat mural qui affiche la température ainsi que la température demandée mais la mesure est imprécise : la température réelle est de 1 degré de plus que la température affichée au thermostat.
Par conséquent pour obtenir 19 degré je dois demander 18.
Voici les phénomènes que je ne saurai expliquer. Je ne sais pas s'il proviennent d'un problème technique on sont le fonctionnement normal (et médiocre) de ce type de chaudière.
- Chauffer la pièce (25m²) prend énormément de temps.
Hier en rentrant à 20h il faisait 17.5 degré (chauffage éteint). J'ai commandé 19.5.
De 20h à 21h, j'ai gagné 0.7 degré (de 17.5 à 18.2). De 21h à 22h, j'ai gagné 0.3 degré (de 18.2 à 18.5). J'ai du attendre minuit pour atteindre 19 degré (+ 0.5 degré en 2h). Au total il a donc fallu 4h pour +1.5 degré.
Ce n'est qu'à mon réveil à 10h00 que j'ai constaté que j'avais atteint la température désirée 19.5.
Aussi, je note que pendant cette période le compteur gaz était de 21 918 à 20h vs 23 388 à 10h (1470 de différence).
Même chose aujourd'hui : à 20h il faisait 18.5 et je demande 19. Les 19 n'ont été atteint qu'à 22h, soit +0.5 degré en 2h.
Concernant le compteur, il était de 23 825 à 20h et de 23 876 à 22h.
Lors de ce temps de chauffe, la chaudière fait du bruit avec un bourdonnement constant, et toutes les 3 minutes exactement le mode flamme se met en route avec le bourdonnement d'autant plus fort pendant 10sec.
Est ce normal ? Cette chaudière chauffe t elle véritablement si lentement en produisant un bruit constant et d'autant plus fort toutes les 3minutes ?
- La chaudière semble fonctionner constamment.
Lorsque la température requise est atteinte, la chaudière continue son bourdonnement.
Le "bourdonnement maximal" associé à l'icône flamme ne se produit plus toutes les 3 minutes, mais toutes les 10/20min (non régulier).
Je note aussi que lorsque la température requise était atteinte, mon compteur gaz affichait 23 876. 1h après, il affichait 23 893. Le compteur continue donc de tourner.
Est ce normal ? Le bourdonnement constant, le boost (flamme) toutes les 20 minutes est il le fonctionnement normal d'une chaudière ayant atteint la température demandée ?
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et j'espère vous lire à mon tour.
12 février 2023 à 02:18
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Naia 2 micro 25 dysfonctionnement ou médiocrité ?
Bonjour.
Votre chaudière est une chaudière type condensation : Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Votre logement fait 25 m² : avez-vous qu'un seul radiateur ?
Votre chaudière est équipé de ce que vous appelez un thermostat murale mais est-ce un thermostat ou une sonde d'ambiance ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est une chaudière type condensation : Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Votre logement fait 25 m² : avez-vous qu'un seul radiateur ?
Votre chaudière est équipé de ce que vous appelez un thermostat murale mais est-ce un thermostat ou une sonde d'ambiance ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 février 2023 à 12:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 6. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 8. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 9. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
- N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
- 10. Problème mode été chaudière gaz De Dietrich MC 25 BIC
- N°23997 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz à condensation De Dietrich MC 25 BIC de 2006, avec ballon de 55 litres intégré. Les beaux jours arrivant, j'ai basculé ma chaudière en mode "été" (par appui prolongé sur le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite