Problème de pression sur chaudière Saunier Duval
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6720
Questions Forum : Problème de pression sur chaudière Saunier Duval
Invité

Bonjour, j'ai depuis quelque temps un souci de pression avec ma chaudière murale Saunier Duval Thema+ C25E. En effet, à intervalles réguliers je suis dans l'obligation de rajouter de l'eau dans le circuit de chauffage sachant que j'ai bien purgé les radiateurs et que le vase d'expansion est neuf et bien gonflé.
Par contre, je me suis aperçu que se problème apparait seulement sur les périodes où le chauffage se déclenche.
Sur les périodes où le chauffage ne se déclenche pas la pression ne bouge pas.
Est-ce quelqu'un aurait une idée sur la cause de ce phénomène ? Merci d'avance.
Par contre, je me suis aperçu que se problème apparait seulement sur les périodes où le chauffage se déclenche.
Sur les périodes où le chauffage ne se déclenche pas la pression ne bouge pas.
Est-ce quelqu'un aurait une idée sur la cause de ce phénomène ? Merci d'avance.
16 novembre 2008 à 03:19
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Problème de pression sur chaudière Saunier Duval
Invité

Bonjour, vous avez très certainement une micro fuite sur le corps de chauffe, vérifiez également vos joints de sortie corps de chauffe, votre purgeur automatique sur corps de pompe, vos durites.
G. B.
G. B.