Bonjour.
Je dispose d'une chaudière Chappée XR1 fioul.
Je cherche à améliorer l'efficacité de mon installation.
En fouillant sur le net et dans les docs trouvées sur ce site, je me suis aperçu que je ne disposais ni de régulation analogique type RA 1010, et que le thermostat d'ambiance ne fonctionnait pas.
Voici mes quelques questions :
1. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de la régulation RA 1010? Est-ce possible d'en ajouter une ? Cela vaut-il le coup ?
2. Quelle est l'efficacité d'un thermostat d'ambiance sur la consommation énergétique ?
Que me recommandez-vous comme thermostat d'ambiance ? J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre la consigne à 8 sur la chaudière, c'est à dire à fond, pour qu'elle prenne l'information du thermostat. Est-ce bien cela ?
Merci pour votre aide.
Je dispose d'une chaudière Chappée XR1 fioul.
Je cherche à améliorer l'efficacité de mon installation.
En fouillant sur le net et dans les docs trouvées sur ce site, je me suis aperçu que je ne disposais ni de régulation analogique type RA 1010, et que le thermostat d'ambiance ne fonctionnait pas.
Voici mes quelques questions :
1. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de la régulation RA 1010? Est-ce possible d'en ajouter une ? Cela vaut-il le coup ?
2. Quelle est l'efficacité d'un thermostat d'ambiance sur la consommation énergétique ?
Que me recommandez-vous comme thermostat d'ambiance ? J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre la consigne à 8 sur la chaudière, c'est à dire à fond, pour qu'elle prenne l'information du thermostat. Est-ce bien cela ?
Merci pour votre aide.
01 mars 2021 à 08:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Améliorer efficacité chaudière Chappée XR1 fioul
En complément de ma question : La chaudière fait beaucoup de "ON/OFF", je ne sais pas quelle est sa capacité à réguler plutôt que faire de nombreux marches /arrêts.
Pour info, j'ai trouvé cette régulation RA 1010 sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/Landis-Gyr-RA-1010-RVP-41-100/124475091676?hash=item1cfb4b2adc:g:RZ8AAOSwJy1fziQD
Cela me semble un peu cher.
Selon la doc, le régulateur est livré avec la sonde extérieure, la sonde d'ambiance et la sonde chaudière. Je n'ai pas l'impression que cela soit fourni avec.
Pour info, j'ai trouvé cette régulation RA 1010 sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/Landis-Gyr-RA-1010-RVP-41-100/124475091676?hash=item1cfb4b2adc:g:RZ8AAOSwJy1fziQD
Cela me semble un peu cher.
Selon la doc, le régulateur est livré avec la sonde extérieure, la sonde d'ambiance et la sonde chaudière. Je n'ai pas l'impression que cela soit fourni avec.
01 mars 2021 à 16:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Améliorer efficacité chaudière Chappée XR1 fioul
Bonjour,
La régulation RA1010 est une module de gestion électronique de la production d'eau chaude sanitaire.
Ce boitier ne pilote que la fonction ECS de la chaudière en assurant la priorité à l'eau chaude sanitaire.
Que votre chaudière fasse l'eau chaude sanitaire ou pas il n'y a pas grand intérêt à mettre en place ce type de boitier d'autant qu'il ne fonctionne ni avec une sonde extérieure, ni avec une sonde d'ambiance.
Selon le type d'installation de chauffage et des accessoires présents sur votre installation il vous faut plutôt une ECOCONTROL 2a ou 3a qui étaient les régulations possible en option sur cette chaudière.
L'intérêt de ces régulations climatiques est de fonctionner avec une sonde extérieure qui permet :
- De faire varier la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température extérieure,
- D'adapter la température de la chaudière en fonction des besoins de l'installation,
- D'automatiser la production ECS,
- De permettre régler les consignes de températures ambiantes (confort, réduit, veille),
- De programmer les périodes de chauffage et production ECS à la semaine,
- D'ajuster la température ambiante avec sa sonde d'ambiance.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chaudière et de son raccordement hydraulique ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La régulation RA1010 est une module de gestion électronique de la production d'eau chaude sanitaire.
Ce boitier ne pilote que la fonction ECS de la chaudière en assurant la priorité à l'eau chaude sanitaire.
Que votre chaudière fasse l'eau chaude sanitaire ou pas il n'y a pas grand intérêt à mettre en place ce type de boitier d'autant qu'il ne fonctionne ni avec une sonde extérieure, ni avec une sonde d'ambiance.
Selon le type d'installation de chauffage et des accessoires présents sur votre installation il vous faut plutôt une ECOCONTROL 2a ou 3a qui étaient les régulations possible en option sur cette chaudière.
L'intérêt de ces régulations climatiques est de fonctionner avec une sonde extérieure qui permet :
- De faire varier la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température extérieure,
- D'adapter la température de la chaudière en fonction des besoins de l'installation,
- D'automatiser la production ECS,
- De permettre régler les consignes de températures ambiantes (confort, réduit, veille),
- De programmer les périodes de chauffage et production ECS à la semaine,
- D'ajuster la température ambiante avec sa sonde d'ambiance.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chaudière et de son raccordement hydraulique ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 mars 2021 à 19:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Améliorer efficacité chaudière Chappée XR1 fioul
Bonjour
Merci pour votre réponse
Dans la documentation technique, il est indiqué que la régulation RA 1010 est pour une chaudière avec chauffage seul. C'est expliqué dans cette doc en page 4 http://www.forum-chauffage.com/images/mode-d-emploi-chappee-xr1.pdf
Vous trouverez le PDF de mon installation via ce lien : http://dl.free.fr/hxXEZa3Ni
Sur les photos on ne voit que le départ et le retour.
Il y a 10 radiateurs avec têtes thermostatiques sur 3 niveaux.
L'installation fonctionne très bien.
Je pense qu'il y a des économies d'énergie à faire en installant une régulation plus efficace.
Il y a aussi du calorifuge à faire sur les tuyauteries autour de la chaudière.
Que feriez-vous pour rendre l'installation plus efficace énergétiquement parlant ?
Merci encore pour votre aide.
Merci pour votre réponse
Dans la documentation technique, il est indiqué que la régulation RA 1010 est pour une chaudière avec chauffage seul. C'est expliqué dans cette doc en page 4 http://www.forum-chauffage.com/images/mode-d-emploi-chappee-xr1.pdf
Vous trouverez le PDF de mon installation via ce lien : http://dl.free.fr/hxXEZa3Ni
Sur les photos on ne voit que le départ et le retour.
Il y a 10 radiateurs avec têtes thermostatiques sur 3 niveaux.
L'installation fonctionne très bien.
Je pense qu'il y a des économies d'énergie à faire en installant une régulation plus efficace.
Il y a aussi du calorifuge à faire sur les tuyauteries autour de la chaudière.
Que feriez-vous pour rendre l'installation plus efficace énergétiquement parlant ?
Merci encore pour votre aide.
01 mars 2021 à 21:18