Profil du membre Jezz
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Jezz sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour
Merci pour votre réponse
Dans la documentation technique, il est indiqué que la régulation RA 1010 est pour une chaudière avec chauffage seul. C'est expliqué dans cette doc en page 4 http://www.forum-chauffage.com/images/mode-d-emploi-chappee-xr1.pdf
Vous trouverez le PDF de mon installation via ce lien : http://dl.free.fr/hxXEZa3Ni
Sur les photos on ne voit que le départ et le retour.
Il y a 10 radiateurs avec têtes thermostatiques sur 3 niveaux.
L'installation fonctionne très bien.
Je pense qu'il y a des économies d'énergie à faire en installant une régulation plus efficace.
Il y a aussi du calorifuge à faire sur les tuyauteries autour de la chaudière.
Que feriez-vous pour rendre l'installation plus efficace énergétiquement parlant ?
Merci encore pour votre aide.
Merci pour votre réponse
Dans la documentation technique, il est indiqué que la régulation RA 1010 est pour une chaudière avec chauffage seul. C'est expliqué dans cette doc en page 4 http://www.forum-chauffage.com/images/mode-d-emploi-chappee-xr1.pdf
Vous trouverez le PDF de mon installation via ce lien : http://dl.free.fr/hxXEZa3Ni
Sur les photos on ne voit que le départ et le retour.
Il y a 10 radiateurs avec têtes thermostatiques sur 3 niveaux.
L'installation fonctionne très bien.
Je pense qu'il y a des économies d'énergie à faire en installant une régulation plus efficace.
Il y a aussi du calorifuge à faire sur les tuyauteries autour de la chaudière.
Que feriez-vous pour rendre l'installation plus efficace énergétiquement parlant ?
Merci encore pour votre aide.
01 mars 2021 à 21:18

En complément de ma question : La chaudière fait beaucoup de "ON/OFF", je ne sais pas quelle est sa capacité à réguler plutôt que faire de nombreux marches /arrêts.
Pour info, j'ai trouvé cette régulation RA 1010 sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/Landis-Gyr-RA-1010-RVP-41-100/124475091676?hash=item1cfb4b2adc:g:RZ8AAOSwJy1fziQD
Cela me semble un peu cher.
Selon la doc, le régulateur est livré avec la sonde extérieure, la sonde d'ambiance et la sonde chaudière. Je n'ai pas l'impression que cela soit fourni avec.
Pour info, j'ai trouvé cette régulation RA 1010 sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/Landis-Gyr-RA-1010-RVP-41-100/124475091676?hash=item1cfb4b2adc:g:RZ8AAOSwJy1fziQD
Cela me semble un peu cher.
Selon la doc, le régulateur est livré avec la sonde extérieure, la sonde d'ambiance et la sonde chaudière. Je n'ai pas l'impression que cela soit fourni avec.
01 mars 2021 à 16:38

Bonjour.
Je dispose d'une chaudière Chappée XR1 fioul.
Je cherche à améliorer l'efficacité de mon installation.
En fouillant sur le net et dans les docs trouvées sur ce site, je me suis aperçu que je ne disposais ni de régulation analogique type RA 1010, et que le thermostat d'ambiance ne fonctionnait pas.
Voici mes quelques questions :
1. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de la régulation RA 1010? Est-ce possible d'en ajouter une ? Cela vaut-il le coup ?
2. Quelle est l'efficacité d'un thermostat d'ambiance sur la consommation énergétique ?
Que me recommandez-vous comme thermostat d'ambiance ? J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre la consigne à 8 sur la chaudière, c'est à dire à fond, pour qu'elle prenne l'information du thermostat. Est-ce bien cela ?
Merci pour votre aide.
Je dispose d'une chaudière Chappée XR1 fioul.
Je cherche à améliorer l'efficacité de mon installation.
En fouillant sur le net et dans les docs trouvées sur ce site, je me suis aperçu que je ne disposais ni de régulation analogique type RA 1010, et que le thermostat d'ambiance ne fonctionnait pas.
Voici mes quelques questions :
1. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de la régulation RA 1010? Est-ce possible d'en ajouter une ? Cela vaut-il le coup ?
2. Quelle est l'efficacité d'un thermostat d'ambiance sur la consommation énergétique ?
Que me recommandez-vous comme thermostat d'ambiance ? J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre la consigne à 8 sur la chaudière, c'est à dire à fond, pour qu'elle prenne l'information du thermostat. Est-ce bien cela ?
Merci pour votre aide.
01 mars 2021 à 08:59