Bonjour à tous,
J'ai une chaudière Chaffoteaux Inoa 25 qui a 12 ans. Lorsque j'ouvre l'eau chaude dans les robinets, l'aiguille de pression monte rapidement et dépasse 2 Bars après 10 à 15 secondes. L'erreur 104 s'affiche alors.
La pression redescend doucement pour revenir à la normale au bout d'une minute. J'ai le même comportement lorsque j'active le chauffage.
Bien sûr, les vannes de mise à niveau de la pression sont fermées.
Merci pour votre aide.
J'ai une chaudière Chaffoteaux Inoa 25 qui a 12 ans. Lorsque j'ouvre l'eau chaude dans les robinets, l'aiguille de pression monte rapidement et dépasse 2 Bars après 10 à 15 secondes. L'erreur 104 s'affiche alors.
La pression redescend doucement pour revenir à la normale au bout d'une minute. J'ai le même comportement lorsque j'active le chauffage.
Bien sûr, les vannes de mise à niveau de la pression sont fermées.
Merci pour votre aide.
16 mai 2024 à 12:44

Bonjour,
La chaudière fonctionne bien mais le problème est que l'eau sanitaire passe dans le circuit de chauffage.
Les radiateurs deviennent chauds même si le chauffage est éteint. En conséquence, la pression augmente et je dois la réguler tous les 3 jours.
Autre chose, pour prendre une douche, il faut ouvrir l'eau un bon moment.
D'où peut venir le problème ? Merci !
À noter que j'avais changé la vanne 3 voies il y a quelques mois à cause d'un problème d'eau chaude sanitaire qui ne fonctionnait pas.
Caractéristiques :
- Chaffoteaux Iona 25 CF
- Année 2011
- Chauffe bien en hiver.
Cordialement,
N-E.E.
La chaudière fonctionne bien mais le problème est que l'eau sanitaire passe dans le circuit de chauffage.
Les radiateurs deviennent chauds même si le chauffage est éteint. En conséquence, la pression augmente et je dois la réguler tous les 3 jours.
Autre chose, pour prendre une douche, il faut ouvrir l'eau un bon moment.
D'où peut venir le problème ? Merci !
À noter que j'avais changé la vanne 3 voies il y a quelques mois à cause d'un problème d'eau chaude sanitaire qui ne fonctionnait pas.
Caractéristiques :
- Chaffoteaux Iona 25 CF
- Année 2011
- Chauffe bien en hiver.
Cordialement,
N-E.E.
23 mai 2023 à 20:03

Bonjour,
J’ai une chaudière Chaffoteaux Iona 25.
Quand on ouvre l’eau chaude dans les robinets ou après une douche les radiateurs deviennent très chauds alors que le chauffage n’est pas activé.
Pour information, j’ai fait changer dernièrement la vanne 3 voies (il y a 7 mois) car à l’époque on avait le chauffage mais pas de l’eau chaude.
D’où peut venir le problème ?
Merci !
J’ai une chaudière Chaffoteaux Iona 25.
Quand on ouvre l’eau chaude dans les robinets ou après une douche les radiateurs deviennent très chauds alors que le chauffage n’est pas activé.
Pour information, j’ai fait changer dernièrement la vanne 3 voies (il y a 7 mois) car à l’époque on avait le chauffage mais pas de l’eau chaude.
D’où peut venir le problème ?
Merci !
08 octobre 2022 à 13:29

Bonjour.
J’ai fait intervenir un PRO qui a changé la vanne 3 voies et a effectué une purge.
On a de l’eau chaude sanitaire mais elle est beaucoup moins chaude qu'avant.
Quand je tourne le bouton de 1 à 6,cela ne change rien.
Avant ça marchait bien.
Avez-vous une idée s il vous plaît car la première intervention m a coutée 230€.
Merci beaucoup pour votre aide.
J’ai fait intervenir un PRO qui a changé la vanne 3 voies et a effectué une purge.
On a de l’eau chaude sanitaire mais elle est beaucoup moins chaude qu'avant.
Quand je tourne le bouton de 1 à 6,cela ne change rien.
Avant ça marchait bien.
Avez-vous une idée s il vous plaît car la première intervention m a coutée 230€.
Merci beaucoup pour votre aide.
13 décembre 2021 à 16:52

Bonsoir.
Ça fait 3/4 ans que l'entretien n'a pas été fait par un vrai professionnel (fait par un ami bricoleur).
En ce qui concerne les radiateurs, ils sont bien chauds.
Merci pour votre aide !
Ça fait 3/4 ans que l'entretien n'a pas été fait par un vrai professionnel (fait par un ami bricoleur).
En ce qui concerne les radiateurs, ils sont bien chauds.
Merci pour votre aide !
17 novembre 2021 à 19:35

Bonjour.
J’ai une chaudière Chaffoteaux (IONA 25) qui marche bien depuis 10 ans.
Aujourd’hui, elle continue à chauffer normalement mais l’eau chaude sanitaire est froide.
Le problème c’est quand on ouvre le robinet chaud, l’allumeur se déclenche bien et s’active mais pas d’eau chaude qui ressort.
Merci pour votre aide et vos conseils.
J’ai une chaudière Chaffoteaux (IONA 25) qui marche bien depuis 10 ans.
Aujourd’hui, elle continue à chauffer normalement mais l’eau chaude sanitaire est froide.
Le problème c’est quand on ouvre le robinet chaud, l’allumeur se déclenche bien et s’active mais pas d’eau chaude qui ressort.
Merci pour votre aide et vos conseils.
14 novembre 2021 à 19:31