Bonjour,
Problème radiateur Acova THXP-150-180 1500W le radiateur fonctionne (voyant vert) et chauffe (trop ?) et ne peut être connecté à la centrale de programmation.
Le voyant rouge clignote en permanence.
Que puis-je faire ? Changer le régulateur ?
Merci.
Problème radiateur Acova THXP-150-180 1500W le radiateur fonctionne (voyant vert) et chauffe (trop ?) et ne peut être connecté à la centrale de programmation.
Le voyant rouge clignote en permanence.
Que puis-je faire ? Changer le régulateur ?
Merci.
12 octobre 2016 à 17:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Panne radiateur Acova THXP-150-180 1500W voyant rouge clignote
Invité

Bonjour.
Vu le délai je pense que ça ne servira plus à cette personne mais peut-être que ce sera du coup une bouteille à la mer pour les autres : Le clignotement rouge en continu est dû au boîtier de régulation HS.
Il suffit de le changer, pour ma part il était à 99 € chez Acova et je l'ai trouvé à 87 € sur un autre site.
Ça prend 4 minutes 30 à changer et mon radiateur refonctionne parfaitement.
P. S. : pour la petite histoire j'ai envoyé un mail au SAV d'Acova qui m'a indiqué qu'un technicien pouvait passer chez moi me diagnostiquer la panne pour la modique somme de 100 €...
Vu le délai je pense que ça ne servira plus à cette personne mais peut-être que ce sera du coup une bouteille à la mer pour les autres : Le clignotement rouge en continu est dû au boîtier de régulation HS.
Il suffit de le changer, pour ma part il était à 99 € chez Acova et je l'ai trouvé à 87 € sur un autre site.
Ça prend 4 minutes 30 à changer et mon radiateur refonctionne parfaitement.
P. S. : pour la petite histoire j'ai envoyé un mail au SAV d'Acova qui m'a indiqué qu'un technicien pouvait passer chez moi me diagnostiquer la panne pour la modique somme de 100 €...
28 décembre 2018 à 20:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Panne radiateur Acova THXP-150-180 1500W voyant rouge clignote
Invité

Bonjour.
Suite à une intervention sur un radiateur 11 Acova THXP ayant plusieurs causes de panne, soit voyant vert ou rouge clignote ou pas de réponse boîtier de puissance, la solution peut être la suivante : entre les deux molettes, celle degrés et celle indiquant la position : appuyer au milieu entre les deux led verte et rouge... 30 secondes et tout devrait se réinitialiser.
Voilà. Thomas B.
Suite à une intervention sur un radiateur 11 Acova THXP ayant plusieurs causes de panne, soit voyant vert ou rouge clignote ou pas de réponse boîtier de puissance, la solution peut être la suivante : entre les deux molettes, celle degrés et celle indiquant la position : appuyer au milieu entre les deux led verte et rouge... 30 secondes et tout devrait se réinitialiser.
Voilà. Thomas B.
16 novembre 2019 à 15:51