Bonjour,
j'ai fait installer un conduit de cheminée il y a 6 mois en boisseau et tubage inox souple dp en 200 et du fait de bois pas sec à cur, pendant 6 mois.
Un feu s'est déclenché à l'intérieur du tubage, le chauffant au rouge. En tout cas, chapeau au tubage inox ! Il a sauvé ma maison.
Ma question : du fait qu'il a chauffé au rouge et qu'il y a eu le feu dedans à peine 5 minutes et que maintenant il est de couleur plutôt noir violet est-il encore viable ou faut-il le changer ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
j'ai fait installer un conduit de cheminée il y a 6 mois en boisseau et tubage inox souple dp en 200 et du fait de bois pas sec à cur, pendant 6 mois.
Un feu s'est déclenché à l'intérieur du tubage, le chauffant au rouge. En tout cas, chapeau au tubage inox ! Il a sauvé ma maison.
Ma question : du fait qu'il a chauffé au rouge et qu'il y a eu le feu dedans à peine 5 minutes et que maintenant il est de couleur plutôt noir violet est-il encore viable ou faut-il le changer ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
09 mai 2009 à 15:52
Conseil Forum 1
Invité

Viabilité d'un tubage inox chauffé au rouge
Invité

Bonsoir,
Théoriquement, et si la couleur du métal n'a pas dépassée le rouge (+/- 600°C), votre tubage ne peut avoir souffert d'une montée en température.
L'acier inox résiste très bien à des températures de 900°C et plus.
Il serait par contre prudent de vérifier si par suite de contraintes liées à une importante dilatation, les spires ne se seraient pas desserties créant ainsi une fuite.
Vous pouvez faire vérifier avec une caméra (certains ramoneurs en ont) ou faire un test d'étanchéité au fumigène.
Bien cordialement.
Théoriquement, et si la couleur du métal n'a pas dépassée le rouge (+/- 600°C), votre tubage ne peut avoir souffert d'une montée en température.
L'acier inox résiste très bien à des températures de 900°C et plus.
Il serait par contre prudent de vérifier si par suite de contraintes liées à une importante dilatation, les spires ne se seraient pas desserties créant ainsi une fuite.
Vous pouvez faire vérifier avec une caméra (certains ramoneurs en ont) ou faire un test d'étanchéité au fumigène.
Bien cordialement.
09 mai 2009 à 21:59