Bonjour.
Depuis quelques jours, mon thermostat d'ambiance Chappée m'affiche "5D" à la place de la température.
Savez-vous pourquoi ? J'ai changé les piles, mais c'est toujours pareil.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Depuis quelques jours, mon thermostat d'ambiance Chappée m'affiche "5D" à la place de la température.
Savez-vous pourquoi ? J'ai changé les piles, mais c'est toujours pareil.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
14 février 2023 à 22:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Affichage 5D sur thermostat Chappée
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je ne prétends pas réellement donner de réponse précise mais une piste.
A quand remonte le dernier entretien de votre chaudière ?
Le 5D en fait SD correspond à Service Due (en anglais) que l'on pourrait transformer en Sservice Ddemandé en français.
L'appel d'un chauffagiste semble nécessaire.
Il est possible que lors de l'entretien, le chauffagiste n'ait pas remis des compteurs à "0" ( intervalle de maintenance ).
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je ne prétends pas réellement donner de réponse précise mais une piste.
A quand remonte le dernier entretien de votre chaudière ?
Le 5D en fait SD correspond à Service Due (en anglais) que l'on pourrait transformer en Sservice Ddemandé en français.
L'appel d'un chauffagiste semble nécessaire.
Il est possible que lors de l'entretien, le chauffagiste n'ait pas remis des compteurs à "0" ( intervalle de maintenance ).
Cordialement, Martien-071
15 février 2023 à 09:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Affichage 5D sur thermostat Chappée
Merci.
Effectivement, il n'y a pas eu d'entretien depuis environ 18 mois.
Effectivement, il n'y a pas eu d'entretien depuis environ 18 mois.
15 février 2023 à 10:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Affichage 5D sur thermostat Chappée
Bonjour.
Je pense que le code 5d correspond au remplacement des piles (2 piles AA) du boitier de liaison de la sonde extérieure et non pas du programmateur (salon).
Sonde extérieure sans fil - réf. C7103027
C'était le problème sur ma chaudière Chappée INITIA+ 1.24 HTE
J'espère que ça aidera quelques personnes.
Merci.
Photo ici :
http://www.forum-chauffage.com/thermostat-ambiance-chappee-affiche-5d.html
N°22905
Je pense que le code 5d correspond au remplacement des piles (2 piles AA) du boitier de liaison de la sonde extérieure et non pas du programmateur (salon).
Sonde extérieure sans fil - réf. C7103027
C'était le problème sur ma chaudière Chappée INITIA+ 1.24 HTE