Problème Forum Chauffage : Affichage défaut 414 sur chaudière Vitopend 100 WHE
Invité

Bonjour, ma chaudière Vitopend 100 WHE affiche défaut 414, je relance le programme, elle s'allume 3 ou 4 fois puis se remet en défaut et le voyant rouge s'allume, qui pourrait m'orienter pour dépanner ? Merci.
04 novembre 2008 à 02:42
Conseils Forum 2
Invité

Affichage défaut 414 sur chaudière Vitopend 100 WHE
Invité

Bonsoir,
votre boîtier de contrôle de brûleur se met en défaut et la cause est que le temps de mise en sécurité écoulé et le signal de flamme absent. Si flamme présente, contrôler si phase 'L' et neutre 'N' du câble électrique sont intervertis.
Mesurer le courant de brûleur défectueux.
Si allumage présent et flamme absente :
- contrôler la pression de gaz, le bloc combiné gaz et les électrodes d'allumage.
Si allumage absent :
- contrôler le transformateur d'allumage et le pressostat d'air.
Bon courage.
votre boîtier de contrôle de brûleur se met en défaut et la cause est que le temps de mise en sécurité écoulé et le signal de flamme absent. Si flamme présente, contrôler si phase 'L' et neutre 'N' du câble électrique sont intervertis.
Mesurer le courant de brûleur défectueux.
Si allumage présent et flamme absente :
- contrôler la pression de gaz, le bloc combiné gaz et les électrodes d'allumage.
Si allumage absent :
- contrôler le transformateur d'allumage et le pressostat d'air.