Invité

Bonjour, ma chaudière Vitopend 100 WHE affiche défaut 414, je relance le programme, elle s'allume 3 ou 4 fois puis se remet en défaut et le voyant rouge s'allume, qui pourrait m'orienter pour dépanner ? Merci.
04 novembre 2008 à 02:42
Conseils Forum 2
Invité

Affichage défaut 414 sur chaudière Vitopend 100 WHE
Invité

Bonsoir,
votre boîtier de contrôle de brûleur se met en défaut et la cause est que le temps de mise en sécurité écoulé et le signal de flamme absent. Si flamme présente, contrôler si phase 'L' et neutre 'N' du câble électrique sont intervertis.
Mesurer le courant de brûleur défectueux.
Si allumage présent et flamme absente :
- contrôler la pression de gaz, le bloc combiné gaz et les électrodes d'allumage.
Si allumage absent :
- contrôler le transformateur d'allumage et le pressostat d'air.
Bon courage.
votre boîtier de contrôle de brûleur se met en défaut et la cause est que le temps de mise en sécurité écoulé et le signal de flamme absent. Si flamme présente, contrôler si phase 'L' et neutre 'N' du câble électrique sont intervertis.
Mesurer le courant de brûleur défectueux.
Si allumage présent et flamme absente :
- contrôler la pression de gaz, le bloc combiné gaz et les électrodes d'allumage.
Si allumage absent :
- contrôler le transformateur d'allumage et le pressostat d'air.
Bon courage.
29 avril 2009 à 01:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
- N°21980 : Bonjour. J'ai un souci avec mon eau chaude sanitaire sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 WHE. J'ai changé l'échangeur à plaques, à cause d'un problème eau chaude eau froide, et maintenant la température est...
- 2. Défaut F4 intermittent chaudière Viessmann Vitopend 100-W
- N°21206 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, et de manière de plus en plus en plus fréquente, lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, ou que le régulateur/thermostat de mon système de chauffage envoie à la chaudière la consigne de...
- 3. Défaut FE chaudière Vitopend 100 Viessmann
- N°17413 : Bonsoir. J'ai une chaudière Vitopend 100 Viessmann qui se met régulièrement en défaut, affichage FE Impossible de trouver à quoi correspond ce défaut. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci.
- 4. Problème chaudière Viessmann Vitopend 100 ventouse
- N°19790 : Bonjour, J'ai un gros problème avec cette chaudière, on m'a fait changer la vanne gaz et le gaz n'arrive toujours pas, j'ai acheté un manomètre branché à l'arrivée j'ai 25mmbar de pression (gaz naturel), dès que le...
- 5. Panne chaudière Vitopend 100 défaut 58 et F4
- N°11167 : Bonjour, ma chaudière Vitopend 100 qui pour l'instant fonctionnait, ne veut plus démarrer, j'ai un défaut 58 et F4. J'ai l'impression que l'étincelle ne se fait plus. Auriez-vous des conseils ? Merci. Cordialement.
- 6. Défaut chaudière Viessmann vitopend 100
- N°18927 : Bonsoir, J'ai un souci de chaudière (Viessmann vitopend 100), hier mon radiateur dans ma salle de bain ne fonctionnait pas, cela faisait 6 mois que nous ne l'avions pas utilisée. J'ai donc purgé mon radiateur (enlevé l'eau...
- 7. Problème chaudière Vitopend 100 type WHE 4 après remplacement vase expansion
- N°11984 : Après avoir remplacé le vase d'expansion et l'échangeur la pression chauffage monte toujours à 3 bars. Problème sur disconnecteur ou étanchéité des 2 vannes ? Chaudière Vitopend 100 type WHE 4. Merci pour votre réponse.
- 8. Code erreur 35 chaudière Viessmann Vitopend 100
- N°8845 : Bonjour. Quelle est la signification du défaut 35 sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 ? Merci.
- 9. Petites explosions Viessmann vitopend 100
- N°7249 : Je viens d'acheter, neuve, une Viessmann vitopend 100WHKB micro accumulation. Par intermittence, elle émet des petites mais fortes explosions et elle est bruyante. Pour les explosions, l'installateur m'a dit qu'il fallait enlever...
- 10. Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
- N°15643 : Bonjour à tous et d'avance merci à tous ceux qui tenteront de m'aider. Nous avons vidangé notre chaudière Viessmann Vitopend 100 micro accumulée, afin qu'un plombier puisse supprimer un des chauffages. Je précise que...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite