Panne Chauffage : Réglage by-pass avec pompe wilo et chaudière Radson
Invité

J'ai placé un by-pass sur ma chaudière gaz Radson et pour le réglage, le mode d'emploi indique un graphique pour régler le nombre de bar en fonction du m3/h de la pompe. Sur ma pompe Wilo, il n'y a pas d'unité en m3/h mais les Tours-minutes, la puissance en Watt et l'intensité en Ampère. Comment convertir ces unités pour appliquer le graphique avec les m3/h ?
Conseils Dépannage Chauffage 1
Réglage by-pass avec pompe wilo et chaudière Radson
Normalement, le débit de la pompe dépend de la hauteur manométrique (pression de refoulement moins la pression d'aspiration). Ensuite, le graphique vous donne le débit en m/3. Encore faut-il qu'il y ait des mano.