FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Rôle du by-pass circuit de chauffage

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


4093

Questions Forum : Rôle du by-pass circuit de chauffage


Invité
invité
Bonjour, quel est le rôle du by-pass dans une installation de chauffage ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Rôle du by-pass circuit de chauffage

Sam
Membre inscrit
Sam
215 messages
Il permet de maintenir le débit à l'aspiration de la pompe lorsque toutes les vannes des radiateurs sont fermées (thermostatique), pour éviter d'abîmer la pompe.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Rôle du by-pass circuit de chauffage


Invité
invité
Cela s'appelle une vanne à pression différentielle, elle permet de maintenir un débit constant lors de la fermeture des robinets thermostatiques par exemple : vous avez 10 radiateurs chaque radiateur a un débit de 50 LH "litres heures", soit un débit total de 500 LH si vous fermez un radiateur la vanne différentielle doit absorber 50 LH, si vous en fermez 2 elle absorbera 100 LH etc. Pour faire simple et régler votre vanne différentielle, ouvrez tous vos radiateurs à fond la tuyauterie du by pass doit rester froide à condition qu'elle soit sufisamment longue pour ne pas chauffer par conduction ! Fermer 1 radiateur "le plus grand par exemple" le by pass doit commencer à chauffer si ce n'est pas le cas diminuez la pression différentielle, dans le cas inverse si le by pass est en circulation alors que l'ensemble des radiateurs est ouvert augmentez la pression serrage de la vis de vanne. yoyo
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Rôle du by-pass circuit de chauffage


Invité
invité
Le by pass sert à irriguer la chaudière. En effet, si vos radiateurs sont tous fermés, la chaudière a besoin d'évacuer les calories produites. Ce by pass, à l'aide de la pompe, va permettre d'irriguer en boucle fermée. Rach.
02 novembre 2008 à 04:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS
    N°20630 : Bonjour. Je possède un chauffage central équipé de circulateurs WIlo Stratos Pico. Depuis quelque temps celui du chauffage se met de temps à autre en erreur E10 "blocage". J’ai démonté celui-ci et nettoyé la...
  • 2. Thermostatiques circuit monotube avec bypass
    N°2368 : Bonjour, je vous soumets mon problème : ma chaudière Rotex est régulée par une sonde extérieure (pas de sonde ambiante), mon installation est un circuit monotube où tous les radiateurs sont équipés d'une tête...
  • 3. Suppression radiateur chauffage collectif By-pass
    N°3448 : Je souhaite retirer le radiateur dans ma cuisine (chauffage collectif). La société de chauffage qui s'occupe de mon immeuble s'est deplacée pour vérifier que cela était posssible. Selon elle, pas de soucis. On m'a simplement...
  • 4. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
    N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
  • 5. Pas de by-pass sur mon installation de chauffage pompe à chaleur air/air
    N°14562 : Bonjour. Pour chauffer ma maison de 110 m², nous avons fait installer une pompe à chaleur air/air MITSUBISHI ELECTRIC type PEAD RP EA, puissance chaud : 14Kw, puissance froid 10Kw compresseur INVERTER, gaz R 410 A. Nous n'avons...
  • 6. Radiateurs en série avec système de by-pass
    N°430 : J'ai des radiateurs en série avec un système de by-pass qui permet à l'eau de continuer de circuler si l'on ferme un des radiateurs. Je viens de changer un radiateur dans une chambre et je constate que l'eau prend énormément de...
  • 7. Raccordement by pass monopoint radiateur réseau monotube
    N°4671 : J'ai fait l'acquisition d'un radiateur sèche-serviettes à eau chaude Acova Regate avec une entrée et une sortie eau chaude de part et d'autre en partie basse. Je suis en réseau monotube. Aussi j'ai également acheté un corps...
  • 8. Réglage vanne by-pass automatique
    N°748 : Quelqu'un connait-il les kits de by-pass de marque MMA, et surtout comment agir pour les régler ?
  • 9. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
    N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
  • 10. Réglage by-pass avec pompe wilo et chaudière Radson
    N°3772 : J'ai placé un by-pass sur ma chaudière gaz Radson et pour le réglage, le mode d'emploi indique un graphique pour régler le nombre de bar en fonction du m3/h de la pompe. Sur ma pompe Wilo, il n'y a pas d'unité en m3/h mais les...
>>> Résultats suivants pour : Rôle du by-pass circuit de chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hauffage au solsbonne annee 2012sortie ventouse chaudierechauffage bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite