Bonjour,
Ma chaudière Saunier Duval Thema C 23 a ses deux voyants rouges allumés.
Elle ne s'allume plus quelque soit la position (été ou hiver).
Merci de me dire dans quelle direction regarder.
Ma chaudière Saunier Duval Thema C 23 a ses deux voyants rouges allumés.
Elle ne s'allume plus quelque soit la position (été ou hiver).
Merci de me dire dans quelle direction regarder.
01 septembre 2020 à 14:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Voyants rouges allumés chaudière Saunier Duval Thema C 23
Bonjour,
J'ai résolu mon problème en regardant d'autres posts.
C'est le thermostat de surchauffe qui se trouve sur la gauche de la chaudière avant l'entrée dans l'échangeur.
Ce thermostat est clipsé sur le tuyau d'eau chaude il suffit de le déclipser du tuyau et de le réenclencher en appuyant sur le petit bouton rouge puis de le reclipser.
Cordialement.
J'ai résolu mon problème en regardant d'autres posts.
C'est le thermostat de surchauffe qui se trouve sur la gauche de la chaudière avant l'entrée dans l'échangeur.
Ce thermostat est clipsé sur le tuyau d'eau chaude il suffit de le déclipser du tuyau et de le réenclencher en appuyant sur le petit bouton rouge puis de le reclipser.
Cordialement.