Branchement Vitopend 100 double service Vitocell 100
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3933
Questions Chauffage : Branchement Vitopend 100 double service Vitocell 100
Invité

Bonjour, jai acheté à un particulier une chaudière double service WHE2 Viessmann Vitopend 100 et Vitocell 100 de 2001, mais je n'arrive pas à la brancher du point de vue hydraulique le Vitocell et Vitopend, d'après le technicien Viessmann, on ne peut pas brancher une Vitocell et Vitopend double service. Est ce quelqu'un aura un tuyau pour brancher ces deux éléments. Merci de vos réponses. Cordialement. Si quelqu'un possède la même chaudière pourrait-il m'indiquer comment elle est branchée. Merci.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Branchement Vitopend 100 double service Vitocell 100
Invité

Bonsoir,
juste une précision si votre chaudière est bien une WHE2 c'est écrit sur la plaque signalétique, ce n'est pas un double service (voir page 2 ou 3 de la doc).
Il est possible de raccorder les deux, je viens de récupérer un ensemble identique d'un ami chez qui ça fonctionnait très bien et je l'installe actuellement chez moi. Amicalement.
juste une précision si votre chaudière est bien une WHE2 c'est écrit sur la plaque signalétique, ce n'est pas un double service (voir page 2 ou 3 de la doc).
Il est possible de raccorder les deux, je viens de récupérer un ensemble identique d'un ami chez qui ça fonctionnait très bien et je l'installe actuellement chez moi. Amicalement.
13 novembre 2009 à 21:03