Vidange installation chauffage nécessaire ou pas
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
14569
Question Forum : Vidange installation chauffage nécessaire ou pas
Invité

Bonjour,
Dans ma maison, j'ai deux étages couverts par des radiateurs, la chaudière est au RDC, je dois démonter un radiateur du +1 mais qui n'a pas de T, il a un simple coude (c'est le seul). Je vois deux solutions :
- faire une vidange de l'installation au niveau de la chaudière : tous les radiateurs du +1 sont alors vidés, c'est la solution la plus radicale
- fermer tous les T des autres radiateurs du +1 et fermer la tête du robinet de radiateur que je dois démonter
Est ce que la 2ème solution tient la route ? Merci pour vos avis.
Dans ma maison, j'ai deux étages couverts par des radiateurs, la chaudière est au RDC, je dois démonter un radiateur du +1 mais qui n'a pas de T, il a un simple coude (c'est le seul). Je vois deux solutions :
- faire une vidange de l'installation au niveau de la chaudière : tous les radiateurs du +1 sont alors vidés, c'est la solution la plus radicale
- fermer tous les T des autres radiateurs du +1 et fermer la tête du robinet de radiateur que je dois démonter
Est ce que la 2ème solution tient la route ? Merci pour vos avis.
05 août 2010 à 18:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installer un poêle à bois le tubage est-il nécessaire
- N°289 : Bonjour, payant horriblement cher en facture d'électricité, car notre maison est très mal isolée (logement de fonction), nous envisageons avec mon époux d'installer un poêle à bois. Beaucoup de voisins le font déjà, mais...
- 2. Vidange installation chauffage sur chaudière ECS et radiateurs
- N°19496 : Bonjour à tous, J'ai acheté l'an dernier une maison, équipée d'une chaudière chaudière Saunier Duval thema, qui est utilisée pour le circuit de chauffage, ainsi que l'eau chaude sanitaire. J'ai également un ballon d'eau...
- 3. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 4. Vidange circuit chauffage chaudière Chappée XGA
- N°19890 : Bonjour, Je souhaiterais vidanger uniquement le circuit chauffage de ma vieille chaudière au sol avec ballon d'eau chaude incorporé. Cette chaudière au gaz de marque Chappée XGA qui date des années 1990. Il y au dos de...
- 5. Radiateurs bruyants chaudière gaz
- N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
- 6. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 7. Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
- N°17744 : Bonjour à toutes et à tous, Je sollicite votre aide concernant des problèmes suite à l’installation de ma chaudière Viessmann Vitodens 222 Je ne vais pas m’appesantir sur le fait que mon chauffagiste installateur...
- 8. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 9. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 10. Vidange installation chauffage
- N°779 : N'occupant pas cette maison en hiver, je souhaite vidanger l'installation de chauffage. Que me recommandez-vous de faire ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite