Flamme veilleuse dédoublée chaudière gaz ELM Leblanc
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3328
Questions Forum : Flamme veilleuse dédoublée chaudière gaz ELM Leblanc
Invité

Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement dans lequel il y a une chaudière à gaz, et je n'y connais rien. C'est un modèle Acléa de chez ELM Leblanc. Elle marche bien mais je me pose une question. La flamme de la veilleuse est "dédoublée" à la sortie du brûleur : il y a la flamme normale qui part vers l'intérieur de la chaudière, et une toute petite flamme qui part vers la bougie d'allumage, laquelle est d'ailleurs rougie par la chaleur. Est-ce normal ? Ou faut-il nettoyer ou changer le brûleur ? Je ne voudrais pas payer une intervention pour rien, vu qu'elle a été révisée il y a quelques mois. Merci d'avance pour votre aide.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Flamme veilleuse dédoublée chaudière gaz ELM Leblanc
Invité

Si la vérification a été faite il y a quelques mois, la garantie est valable.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Flamme veilleuse dédoublée chaudière gaz ELM Leblanc
Invité

Bonsoir. Le dédoublement de la flamme est normal : un côté pour favoriser l'allumage du brûleur, l'autre pour garder la veilleuse allumée. Le petit bout rouge que vous voyez est l'extrémité du thermocouple. C'est un élément de sécurité. Si la veilleuse vient à s'éteindre, l'ensemble est arrêté.
Cordialement.
Cordialement.