Fuite ballon d'eau chaude par soupape
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2636
FAQ Questions chauffage : Fuite ballon d'eau chaude par soupape
Invité

J'ai une fuite de mon ballon d'eau chaude De Dietrich par la soupape qui vient d'être changée (un seau d'eau environ tous les deux jours), j'ai fait pourtant installer un réducteur de pression à 3 bars. Le chauffagiste m'a conseillé d'installer un vase d'expansion sur le ballon. Que se passe-t-il techniquement et comment puis-je y remédier ? Mon ballon a 8 ans.
Conseil Forum 1
Invité

Fuite ballon d'eau chaude par soupape
Invité

Où est installé votre réducteur de pression ? S'il est à côté du ballon il n'est pas trop efficace car la différence de pression est trop grande par rapport à l'entrée de l'extérieur qui est d'environ 5 bars, alors ce que vous devez faire c'est le mettre à l'entrée de l'eau froide (tuyau qui vient de l'extérieur) avec un clapet anti-retour et une ou deux vannes d'isolement pour qu'il contrôle toute la pression. Voilà.
Conseil Forum 2
Invité

Fuite ballon d'eau chaude par soupape
Invité

Problème de dilatation. Le vase d'expansion sanitaire est la bonne solution.
Conseil Forum 3
Invité

Fuite ballon d'eau chaude par soupape
Invité

J'ai exactement le même problème. Le chauffagiste m'a dit qu'il faut nettoyer l'intérieur du ballon et changer l'anode. Je ne l'ai pas encore fait. C'est aussi un ballon d'eau chaude De Dietrich et il a 15 ans.
16 février 2009 à 02:04