Radiateur toujours froid urgent
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7376
Question Bricolage Chauffage : Radiateur toujours froid urgent
Invité

J'ai le radiateur de ma chambre qui se trouve au fond de la maison qui reste toujours froid.
J'ai changé de radiateur.
Je n'ai pas de corps thermostatique, j'ai ouvert le retour avec la clé alène j'ai purgé entièrement l'installation j'ai fermé tous les autres radiateurs.
Un technicien a vérifié si la chaudière tournait assez vite (ok) ! je ne sais plus quoi faire.
Je suis monté dans les combles le tuyau est chaud en revanche à la jonction qui part vers la chambre et dès le début le tuyau reste froid.
Quand j'ai changé de radiateur en purgeant afin de faire échapper l'air quand j'ai rempli de nouveau le radiateur l'air été chaud et le radiateur tiède mais après il redevient froid. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
J'ai changé de radiateur.
Je n'ai pas de corps thermostatique, j'ai ouvert le retour avec la clé alène j'ai purgé entièrement l'installation j'ai fermé tous les autres radiateurs.
Un technicien a vérifié si la chaudière tournait assez vite (ok) ! je ne sais plus quoi faire.
Je suis monté dans les combles le tuyau est chaud en revanche à la jonction qui part vers la chambre et dès le début le tuyau reste froid.
Quand j'ai changé de radiateur en purgeant afin de faire échapper l'air quand j'ai rempli de nouveau le radiateur l'air été chaud et le radiateur tiède mais après il redevient froid. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
18 décembre 2008 à 04:00
Conseils Forum 1
Invité

Radiateur toujours froid urgent
Invité

Bonjour,
Je crois que vous avez mis le doigt sur le problème. L'eau chaude arrive jusqu'au piquage qui alimente le radiateur froid et le tuyau est froid entre ce dernier et la dérivation.
J'imagine qu'après le piquage (qui doit être un té) le circuit vers la chaudière est chaud et fonctionne normalement faute de quoi les autres radiateurs seraient aussi privés d'eau chaude.
Cela signifie que la dérivation vers le radiateur oppose une perte de charge nettement supérieure à celle du circuit vers la chaudière et que l'eau préfère, naturellement prendre le passage de moindre résistance.
Vous pouvez essayer de remplacer le té équerre par un té en pied de biche, de brider les autres radiateurs en fermant un peu les tés de réglages de chacun d'eux.
S'ils n'en sont pas équipés, vous pouvez placer une vanne de réglage après le piquage du radiateur froid pour créer une perte de charge qui incitera l'eau à passer par le radiateur froid.
Voila des pistes mais ai-je bien imaginé votre circuit ?
Cordialement.
Je crois que vous avez mis le doigt sur le problème. L'eau chaude arrive jusqu'au piquage qui alimente le radiateur froid et le tuyau est froid entre ce dernier et la dérivation.
J'imagine qu'après le piquage (qui doit être un té) le circuit vers la chaudière est chaud et fonctionne normalement faute de quoi les autres radiateurs seraient aussi privés d'eau chaude.
Cela signifie que la dérivation vers le radiateur oppose une perte de charge nettement supérieure à celle du circuit vers la chaudière et que l'eau préfère, naturellement prendre le passage de moindre résistance.
Vous pouvez essayer de remplacer le té équerre par un té en pied de biche, de brider les autres radiateurs en fermant un peu les tés de réglages de chacun d'eux.
S'ils n'en sont pas équipés, vous pouvez placer une vanne de réglage après le piquage du radiateur froid pour créer une perte de charge qui incitera l'eau à passer par le radiateur froid.
Voila des pistes mais ai-je bien imaginé votre circuit ?
Cordialement.
Conseils Forum 2
Radiateur toujours froid urgent
Bonjour. Vous dites que vos tuyauteries passent dans les combles avant de redescendre vers la chambre en question, ce qui signifie que vous avez ce qu'on appelle un "point haut" et donc, vous devez avoir une purge ou manuelle ou automatique, ceci est à vérifier, pour s'assurer du bon fonctionnement de cette purge, à moins que vous n'ayez aussi une contrepente à l'endroit du piquage de ce radiateur, à vérifier également.
06 octobre 2010 à 20:40