Quel thermostat pour chaudière Viessmann avec régulation trimatik
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7263
Question Chauffage : Quel thermostat pour chaudière Viessmann avec régulation trimatik
Invité

Je cherche comment brancher un thermostat sur une chaudière Viessmann Comferal avec une régulation Trimatik.
Nombre de fils sur le thermostat ?
Branchement sur la chaudière ?
Action du thermostat que sur le circuit B (Sol) ? Merci.
Nombre de fils sur le thermostat ?
Branchement sur la chaudière ?
Action du thermostat que sur le circuit B (Sol) ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Quel thermostat pour chaudière Viessmann avec régulation trimatik
Invité

Il y a deux possibilités, soit votre thermostat d'ambiance a deux fils (Ph+N), ou il a trois fils (2Ph+1N), c'est très simple, regarder sur la façade de votre chaudière là où se trouve la partie électronique et regarder sur le schéma. Merci.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Quel thermostat pour chaudière Viessmann avec régulation trimatik
Invité

Désolé mais la réponse précédente est fausse, sur les chaudières Viessmann avec une trimatik vous devez raccorder une sonde d'ambiance et non un thermostat.
Mais sur un plancher chauffant il est rare de raccorder un thermostat d'ambiance car il est préférable d'amener en permanence des calories à votre plancher à cause de son inertie sauf si votre plancher a été réalisé avec une chape liquide.
Vous devez pouvoir régler votre régulation.
La trimatik est une vieille régulation il serait peut-être souhaitable de la remplacer par un vitotronic 200 de chez Viessmann qui est la dernière version.
Nota : Une sonde d'ambiance donne une information de température à la régulation et un thermostat donne un contact comme un interrupteur.
Rapprochez-vous du service technique Viessmann qui vous renseignera.
Mais sur un plancher chauffant il est rare de raccorder un thermostat d'ambiance car il est préférable d'amener en permanence des calories à votre plancher à cause de son inertie sauf si votre plancher a été réalisé avec une chape liquide.
Vous devez pouvoir régler votre régulation.
La trimatik est une vieille régulation il serait peut-être souhaitable de la remplacer par un vitotronic 200 de chez Viessmann qui est la dernière version.
Nota : Une sonde d'ambiance donne une information de température à la régulation et un thermostat donne un contact comme un interrupteur.
Rapprochez-vous du service technique Viessmann qui vous renseignera.
03 octobre 2009 à 09:05