Enclenchement et inverse thermostat trop rapide
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
4296
Questions Forum Chauffage : Enclenchement et inverse thermostat trop rapide
Invité

Bonjour, j'ai un thermostat d'ambiance Honeywell cm61. Lorsque je mets une température de consigne, par ex 20c, celui-ci se déclenche et ré-enclenche autour de cette consigne à intervalles de seulement quelques minutes, alors que les radiateurs n'ont pas le temps de chauffer ! Comme si c'était un problème d'hystheresis, mais je vois pas alors comment régler cela. Merci à vous.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Enclenchement et inverse thermostat trop rapide
Invité

Mettre une temporisation sur la chaudière ou changer de thermostat. J'ai eu ce problème et j'ai pris la 2ème solution. J'ai changé mon thermostat (au 1/2° près pour un autre à 1° près et plus de problème).
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Enclenchement et inverse thermostat trop rapide
Invité

Il faut changer le nombre de cycle du CM61 (dans les paramètres), il faut passer de 6 à 3.
27 décembre 2008 à 03:38