Thermostat a priori hors service possibilité d'avoir du chauffage quand même
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
14955
Astuce FAQ chauffage : Thermostat a priori hors service possibilité d'avoir du chauffage quand même
Invité

Bonjour,
Je suis locataire d'un appartement équipé d'une chaudière au gaz et d'un thermostat situé loin de celle-ci et qui permet de lancer le chauffage (juste une vanne d'ouverture sur les radiateurs).
Hier donc, pour chauffer mon appartement qui commençait à ressembler à un igloo, je fais tout bien : purge des radiateurs, réglage de la pression et de la température de l'eau sur la chaudière (au maximum), ouverture en grand des vannes des radiateurs, ouverture du thermostat pour bien remettre l'aiguille.
Il s'est avéré que c'était inutile car c'est un thermostat avec un système à ressort.
Seulement voilà quand je règle le thermostat, il ne se passe rien. Le brûleur de la chaudière s'allume périodiquement pour que la température de l'eau soit bonne, mais rien dans les tuyaux.
Il me semble donc que le thermostat soit HS.
Savez-vous s'il est possible de me chauffer quand même, uniquement à partir de la chaudière ?
Sinon, la chaudière a été révisée il y a quelques mois, cela garantit-il également le système de chauffage ou bien est-ce mon propriétaire (ou moi ?) qui devra payer la réparation ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je suis locataire d'un appartement équipé d'une chaudière au gaz et d'un thermostat situé loin de celle-ci et qui permet de lancer le chauffage (juste une vanne d'ouverture sur les radiateurs).
Hier donc, pour chauffer mon appartement qui commençait à ressembler à un igloo, je fais tout bien : purge des radiateurs, réglage de la pression et de la température de l'eau sur la chaudière (au maximum), ouverture en grand des vannes des radiateurs, ouverture du thermostat pour bien remettre l'aiguille.
Il s'est avéré que c'était inutile car c'est un thermostat avec un système à ressort.
Seulement voilà quand je règle le thermostat, il ne se passe rien. Le brûleur de la chaudière s'allume périodiquement pour que la température de l'eau soit bonne, mais rien dans les tuyaux.
Il me semble donc que le thermostat soit HS.
Savez-vous s'il est possible de me chauffer quand même, uniquement à partir de la chaudière ?
Sinon, la chaudière a été révisée il y a quelques mois, cela garantit-il également le système de chauffage ou bien est-ce mon propriétaire (ou moi ?) qui devra payer la réparation ?
Merci d'avance pour vos réponses.
19 octobre 2010 à 11:51
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Thermostat a priori hors service possibilité d'avoir du chauffage quand même
Invité

Bonjour,
Un thermostat n'est pas indispensable, c'est une simple régulation. Si la chaudière fonctionne, elle maintiendra l'eau à la température que vous lui demandez, mais ne se préoccupera pas de savoir si dans votre appartement il y a 30° ou 5°.
Ceci étant dit je suis très perplexe en lisant "rien dans les tuyaux" : si l'eau chaude ne sort pas de la chaudière, celle-ci doit logiquement se mettre en sécurité surchauffe, et un thermostat n'a jamais fait circuler la moindre goutte d'eau !
Je ne suis pas juriste mais à ma connaissance la seule obligation d'un locataire est d'avoir souscrit un contrat d'entretien et de le renouveler chaque année.
GC
Un thermostat n'est pas indispensable, c'est une simple régulation. Si la chaudière fonctionne, elle maintiendra l'eau à la température que vous lui demandez, mais ne se préoccupera pas de savoir si dans votre appartement il y a 30° ou 5°.
Ceci étant dit je suis très perplexe en lisant "rien dans les tuyaux" : si l'eau chaude ne sort pas de la chaudière, celle-ci doit logiquement se mettre en sécurité surchauffe, et un thermostat n'a jamais fait circuler la moindre goutte d'eau !
Je ne suis pas juriste mais à ma connaissance la seule obligation d'un locataire est d'avoir souscrit un contrat d'entretien et de le renouveler chaque année.
GC
20 octobre 2010 à 18:45
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Thermostat a priori hors service possibilité d'avoir du chauffage quand même
Invité

Merci de votre réponse.
Quand je dis "rien dans les tuyaux" c'est simplement que je n'arrive pas à "ordonner" à la chaudière d'envoyer de l'eau chaude dans les tuyaux alimentant mes radiateurs, malgré le réglage de la chaudière sur "robinets + chauffage" (au lieu du simple "robinets" que j'utilise l'été). Et la chaudière ne m'indique pas d'anomalies (le voyant n'est jamais sur le rouge).
En fait, le thermostat (enfin, le peu que je l'ai utilisé en avril dernier lorsque j'ai emménagé) me servait autant à enclencher le chauffage qu'à en régler la température.
Quand je dis "rien dans les tuyaux" c'est simplement que je n'arrive pas à "ordonner" à la chaudière d'envoyer de l'eau chaude dans les tuyaux alimentant mes radiateurs, malgré le réglage de la chaudière sur "robinets + chauffage" (au lieu du simple "robinets" que j'utilise l'été). Et la chaudière ne m'indique pas d'anomalies (le voyant n'est jamais sur le rouge).
En fait, le thermostat (enfin, le peu que je l'ai utilisé en avril dernier lorsque j'ai emménagé) me servait autant à enclencher le chauffage qu'à en régler la température.
20 octobre 2010 à 21:22
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Thermostat a priori hors service possibilité d'avoir du chauffage quand même
Bonjour. Je me répète encore une fois, mais vérifiez que le circulateur tourne et qu'il n'est pas bloqué, comme cela arrive fréquemment après une période d'arrêt prolongé, sauf s'il est commandé par ce thermostat auquel vous faites allusion, je ne vois pas d'autre panne potentielle, mis à part son remplacement.
Cordialement.
Cordialement.
11 novembre 2010 à 19:34
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Thermostat a priori hors service possibilité d'avoir du chauffage quand même
Invité

Shuntez le thermostat, s'il est défectueux le circulateur et la chaudière s'enclencheront.
26 août 2011 à 21:34