FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre marcuspoilus

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit marcuspoilus sur le forum Chauffage

marcuspoilus
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour,
Merci de votre réponse, le clic clic ne correspond pas au train d'étincelles mais je pense sur le côté l'arrivée de gaz le petit moteur, cet après midi elle a redémarré mais elle met plus longtemps que d'habitude, avant que le démarrage du train d'étincelles se déclenche, c'est une panne intermittente.
Marc
17 février 2021 à 17:17
forum consulter ce sujet Chaudière théma C24E ne démarre plus

Bonjour.

J'avais posé une question il y a un mois car ma chaudière ne démarrait plus :
Chaudière Théma C24E démarre plus
J'avais cru que c'était le capteur de fumée qui est en haut avec une ventouse qui présentait un mauvais contact que j'ai changé mais ce n'est pas ça elle a refonctionné pendant un mois et est de nouveau en panne.

J'entends le circulateur d'eau chauffage fonctionner mais pas de chauffage ni eau chaude, il n'y a pas de bruit d'allumage du piezo et l'afficheur n'affiche pas de défaut il affiche juste 1.5 bar le truc normal.
La chaudière est une Théma C24E type B11BS N°série 02C 91921
J'ai oublié j'ai changé aussi le capteur de température sur le tuyau de chauffe qui se trouve à gauche ; mais çà n'a rien changé, on dirait qu'il manque le feu vert pour démarrer j'entends aussi un petit clic clic au début et ça s'arrête coté arrivé de gaz, le problème apparemment c'est une panne intermittente.

Je vous remercie d'avance.
Marc
16 février 2021 à 14:23
forum consulter ce sujet Chaudière théma C24E ne démarre plus

Publicité

J'ai trouvé la panne, c'était un mauvais contact au niveau des cosses de la sonde qui se trouve tout en haut au niveau de l'évacuation des fumées qui empêchait le démarrage de la chaudière.
Je vous remercie pour votre aide, bonne soirée.
26 janvier 2021 à 21:21
forum consulter ce sujet Chaudière Théma C24E démarre plus

Bonjour.

Ma chaudière Théma C24E Saunier Duval ne démarre plus ni chauffage ni eau chaude sanitaire, il n'y a aucun code erreur.
J'entends un bruit, je pense le circulateur mais pas d'odeur de gaz ni bruit d'allumage piezo électrique.
Je vous remercie d'avance.
26 janvier 2021 à 15:42
forum consulter ce sujet Chaudière Théma C24E démarre plus