Question Forum : Circuit de radiateurs défectueux
Invité

J'ai une chaudière fioul, je n'ai que 2 radiateurs sur 5 qui chauffent, et c'est chacun leur tour. Nous les avons purgés mais le problème persiste, pouvez m'aider ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Circuit de radiateurs défectueux
Invité

C'est un problème de circulation. Il peut y avoir en embouage ou des robinets thermostatiques coincés. Cordialement. Laurent
Conseils 2 Dépannage
Invité

Circuit de radiateurs défectueux
Invité

Vérifiez le circulateur. Sinon, démontez les radiateurs et les rincez avec tuyau d'arrosage. Vérifiez aussi les tés de réglage qui limitent le débit d'eau sur chaque radiateur.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Circuit de radiateurs défectueux
Invité

Les coudes de réglage doivent être fermés sur les radiateurs. La pompe de chauffage est peut-être HS.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Circuit de radiateurs défectueux
Invité

Il faut fermer les tés de réglage des radiateurs (sur le retour du radiateur) à moitié et augmenter le circulateur, bonne chance.