Bonjour.
Je suis en panne avec ma chaudière Chappée Bora 24bi production ECS mon vase d’expansion monte à 3.2 bars et la soupape déclenche.
La vanne de remplissage remplacée, le vase remplacé, toujours pareil, quand je coupe l'arrivée d'eau de la chaudière que la pression ne bouge plus on dirait que l'eau chaude sanitaire se mélange au chauffage.
Quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci.
Je suis en panne avec ma chaudière Chappée Bora 24bi production ECS mon vase d’expansion monte à 3.2 bars et la soupape déclenche.
La vanne de remplissage remplacée, le vase remplacé, toujours pareil, quand je coupe l'arrivée d'eau de la chaudière que la pression ne bouge plus on dirait que l'eau chaude sanitaire se mélange au chauffage.
Quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci.
10 janvier 2018 à 13:24
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Surpression vase d’expansion chaudière Chappée Bora 24bi
Bonjour,
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre des infos supplémentaires :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Photos de l'installation et de votre chaudière ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la qualité de l'eau de la ville ?
- Avez-vous un dispositif de traitement d'eau (adoucisseur, osmoseur, filtres...) ?
A la vue des différents tests que vous avez réalisés, si vous n'avez pas d'autre dispositif de remplissage que celui de la chaudière, si ce dernier est bien fermé : Vous avez une intercommunication entre l'eau chaude sanitaire et le circuit chauffage, l'échangeur tubulaire de votre ballon ECS est poreux ou percé.
Vous n'avez pas d'autre choix que de remplacer votre ballon complet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre des infos supplémentaires :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Photos de l'installation et de votre chaudière ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la qualité de l'eau de la ville ?
- Avez-vous un dispositif de traitement d'eau (adoucisseur, osmoseur, filtres...) ?
A la vue des différents tests que vous avez réalisés, si vous n'avez pas d'autre dispositif de remplissage que celui de la chaudière, si ce dernier est bien fermé : Vous avez une intercommunication entre l'eau chaude sanitaire et le circuit chauffage, l'échangeur tubulaire de votre ballon ECS est poreux ou percé.
Vous n'avez pas d'autre choix que de remplacer votre ballon complet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2018 à 14:22
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Surpression vase d’expansion chaudière Chappée Bora 24bi
Bonjour.
J'ai remplacé le ballon complet et tout remarche correctement.
Merci.
J'ai remplacé le ballon complet et tout remarche correctement.
Merci.