Bonjour.
Je possède une chaudière à condensation Atlantic Perfinox duo 5000 depuis 4 ans maintenant.
Depuis environ 2 mois, je rencontre des problèmes de surconsommation de gaz, avec une moyenne de 400 à 500 Euros par mois.
Ma maison, d'une superficie de 120m², est chauffée à 19°, je ne suis donc pas en surchauffe.
Le problème est que la chaudière monte en température jusqu'à 45°, puis redescend à 35° immédiatement, et cela se répète en boucle. J'ai un contrat d'entretien et j'ai déjà fait venir les techniciens à 5 reprises, mais sans réponse.
Ils ont vidangé la chaudière, mais le problème persiste.
J'ai vraiment besoin de votre aide, car je désespère de voir ces factures de gaz.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Je possède une chaudière à condensation Atlantic Perfinox duo 5000 depuis 4 ans maintenant.
Depuis environ 2 mois, je rencontre des problèmes de surconsommation de gaz, avec une moyenne de 400 à 500 Euros par mois.
Ma maison, d'une superficie de 120m², est chauffée à 19°, je ne suis donc pas en surchauffe.
Le problème est que la chaudière monte en température jusqu'à 45°, puis redescend à 35° immédiatement, et cela se répète en boucle. J'ai un contrat d'entretien et j'ai déjà fait venir les techniciens à 5 reprises, mais sans réponse.
Ils ont vidangé la chaudière, mais le problème persiste.
J'ai vraiment besoin de votre aide, car je désespère de voir ces factures de gaz.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
14 février 2025 à 10:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Surconsommation de gaz chaudière Atlantic Perfinox 5000
Bonjour.
Vous avez probablement un défaut de boues dans le circuit de votre plancher chauffant (déduction fait par rapport à votre température de consigne à 45°).
Les boues dans un circuit de chauffage sont un mélange de particules de corrosion (provenant des tuyaux et des radiateurs), de calcaire (si l'eau est dure) et de matières organiques (bactéries, algues).
Elles se forment lentement et se déposent dans les zones les plus froides où le débit est faible.
Ces boues peuvent causer des problèmes tels qu'une diminution de l'efficacité du chauffage, une usure prématurée des équipements et des problèmes de circulation de l'eau.
Il est important d'effectuer un entretien régulier de son système de chauffage pour éviter l'accumulation de boues.
Vous trouverez ci-dessous un topo sur le désembouage et un petit tableau Excel qui vous donnera une idée du coût de cette opération (qui peut varier en fonction des régions) : https://www.lassave.fr/desembouage/
Je vous souhaite de trouver une solution à votre problème.
Cordialement, David
Vous avez probablement un défaut de boues dans le circuit de votre plancher chauffant (déduction fait par rapport à votre température de consigne à 45°).
Les boues dans un circuit de chauffage sont un mélange de particules de corrosion (provenant des tuyaux et des radiateurs), de calcaire (si l'eau est dure) et de matières organiques (bactéries, algues).
Elles se forment lentement et se déposent dans les zones les plus froides où le débit est faible.
Ces boues peuvent causer des problèmes tels qu'une diminution de l'efficacité du chauffage, une usure prématurée des équipements et des problèmes de circulation de l'eau.
Il est important d'effectuer un entretien régulier de son système de chauffage pour éviter l'accumulation de boues.
Vous trouverez ci-dessous un topo sur le désembouage et un petit tableau Excel qui vous donnera une idée du coût de cette opération (qui peut varier en fonction des régions) : https://www.lassave.fr/desembouage/
Je vous souhaite de trouver une solution à votre problème.
Cordialement, David
16 février 2025 à 08:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Surconsommation de gaz chaudière Atlantic Perfinox 5000
Bonjour David,
Je vous remercie pour votre réponse et pour le temps que vous avez pris pour comprendre mon problème.
Malheureusement, le problème de boue avait été envisagé par le technicien, mais il a purgé la chaudière et l'eau était normale.
De plus, l'installation n'a que 4 ans et est entièrement en multicouche.
Visiblement, il va changer la sonde de température de la chaudière.
Nous sommes dans l'attente. Bonne journée.
Je vous remercie pour votre réponse et pour le temps que vous avez pris pour comprendre mon problème.
Malheureusement, le problème de boue avait été envisagé par le technicien, mais il a purgé la chaudière et l'eau était normale.
De plus, l'installation n'a que 4 ans et est entièrement en multicouche.
Visiblement, il va changer la sonde de température de la chaudière.
Nous sommes dans l'attente. Bonne journée.
16 février 2025 à 16:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000
- N°22391 : Bonjour. Nouveau et de passage sur le forum j'aurais besoin d'un petit renseignement svp :smile: Je possède une chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000, il y à quelques temps suite à une purge de mes radiateurs la...
- 2. Sauvegarde date et heure chaudière Atlantic Perfinox condens 5000
- N°23931 : Bonjour. J'ai constaté plusieurs fois des décalages d'horaire sur ma chaudière. Après vérification des paramètres 50 51 et 52, je vois que ces paramètres sont revenus à la valeur usine par défaut. Atlantic...
- 3. Réglage sonde température extérieure chaudière Atlantic Perfinox 5000
- N°17432 : Bonjour à tous, Merci d'abord de me lire, c'est ma première question sur ce forum. Je cherche à passer du mode utilisateur, au mode installateur, pour pouvoir accéder au paramètre numéro 91. Ce qui me permettrait de...
- 4. Sonde pour chaudière gaz Atlantic Effinox duo 5000
- N°23615 : Bonjour. Je regarde pour installer une sonde sur ma chaudière Atlantic Effinox duo 5000, j'ai vu que je pouvais installer les sondes T55 ou T58 sur le connecteur X7b. Je voudrais savoir si la sonde H55 Navilink Atlantic est...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Chaudière Perfinox Atlantic 4100 problème vitesse ventilateur
- N°19336 : Bonjour. Ma chaudière Perfinox Atlantic 4100 a un problème de vitesse ventilateur avec une Erreur 160. Apparemment ce problème vient souvent sur ce modèle mais je ne trouve pas comment le résoudre. C'est apparemment la...
- 8. Panne chaudière Atlantic Perfinox 4116 BVIR
- N°20585 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4116 BVIR et depuis une semaine lorsque que je la mets en route dans la matinée pour avoir de l'eau chaude dans le ballon elle s’arrête au bout de 3 à 5 minutes et...
- 9. Surconsommation chaudière gaz Franco Belge Perfinox 4000
- N°22025 : Bonjour. Nous avons une chaudière Franco Belge Perfinox 4000. Gros soucis depuis 3 mois, la consommation a triplé alors que nous n'avons rien changé à nos habitudes, dernière facture pour 1 mois 380 euros ! J'ai constaté...
- 10. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 11. Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
- N°20417 : Bonjour, Depuis une semaine, ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 me pose des soucis : arrêts intempestifs du chauffage dus à des pertes de pression. Je suis obligé de rajouter de la pression et de réinitialiser en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite