Surconsommation de gaz chaudière Atlantic Perfinox 5000
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
24567
Conseils Problème Chauffage : Surconsommation de gaz chaudière Atlantic Perfinox 5000
Bonjour.
Je possède une chaudière à condensation Atlantic Perfinox duo 5000 depuis 4 ans maintenant.
Depuis environ 2 mois, je rencontre des problèmes de surconsommation de gaz, avec une moyenne de 400 à 500 Euros par mois.
Ma maison, d'une superficie de 120m², est chauffée à 19°, je ne suis donc pas en surchauffe.
Le problème est que la chaudière monte en température jusqu'à 45°, puis redescend à 35° immédiatement, et cela se répète en boucle. J'ai un contrat d'entretien et j'ai déjà fait venir les techniciens à 5 reprises, mais sans réponse.
Ils ont vidangé la chaudière, mais le problème persiste.
J'ai vraiment besoin de votre aide, car je désespère de voir ces factures de gaz.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Je possède une chaudière à condensation Atlantic Perfinox duo 5000 depuis 4 ans maintenant.
Depuis environ 2 mois, je rencontre des problèmes de surconsommation de gaz, avec une moyenne de 400 à 500 Euros par mois.
Ma maison, d'une superficie de 120m², est chauffée à 19°, je ne suis donc pas en surchauffe.
Le problème est que la chaudière monte en température jusqu'à 45°, puis redescend à 35° immédiatement, et cela se répète en boucle. J'ai un contrat d'entretien et j'ai déjà fait venir les techniciens à 5 reprises, mais sans réponse.
Ils ont vidangé la chaudière, mais le problème persiste.
J'ai vraiment besoin de votre aide, car je désespère de voir ces factures de gaz.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
14 février 2025 à 10:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Surconsommation de gaz chaudière Atlantic Perfinox 5000
Bonjour.
Vous avez probablement un défaut de boues dans le circuit de votre plancher chauffant (déduction fait par rapport à votre température de consigne à 45°).
Les boues dans un circuit de chauffage sont un mélange de particules de corrosion (provenant des tuyaux et des radiateurs), de calcaire (si l'eau est dure) et de matières organiques (bactéries, algues).
Elles se forment lentement et se déposent dans les zones les plus froides où le débit est faible.
Ces boues peuvent causer des problèmes tels qu'une diminution de l'efficacité du chauffage, une usure prématurée des équipements et des problèmes de circulation de l'eau.
Il est important d'effectuer un entretien régulier de son système de chauffage pour éviter l'accumulation de boues.
Vous trouverez ci-dessous un topo sur le désembouage et un petit tableau Excel qui vous donnera une idée du coût de cette opération (qui peut varier en fonction des régions) : https://www.lassave.fr/desembouage/
Je vous souhaite de trouver une solution à votre problème.
Cordialement, David
Vous avez probablement un défaut de boues dans le circuit de votre plancher chauffant (déduction fait par rapport à votre température de consigne à 45°).
Les boues dans un circuit de chauffage sont un mélange de particules de corrosion (provenant des tuyaux et des radiateurs), de calcaire (si l'eau est dure) et de matières organiques (bactéries, algues).
Elles se forment lentement et se déposent dans les zones les plus froides où le débit est faible.
Ces boues peuvent causer des problèmes tels qu'une diminution de l'efficacité du chauffage, une usure prématurée des équipements et des problèmes de circulation de l'eau.
Il est important d'effectuer un entretien régulier de son système de chauffage pour éviter l'accumulation de boues.
Vous trouverez ci-dessous un topo sur le désembouage et un petit tableau Excel qui vous donnera une idée du coût de cette opération (qui peut varier en fonction des régions) : https://www.lassave.fr/desembouage/
Je vous souhaite de trouver une solution à votre problème.
Cordialement, David
16 février 2025 à 08:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Surconsommation de gaz chaudière Atlantic Perfinox 5000
Bonjour David,
Je vous remercie pour votre réponse et pour le temps que vous avez pris pour comprendre mon problème.
Malheureusement, le problème de boue avait été envisagé par le technicien, mais il a purgé la chaudière et l'eau était normale.
De plus, l'installation n'a que 4 ans et est entièrement en multicouche.
Visiblement, il va changer la sonde de température de la chaudière.
Nous sommes dans l'attente. Bonne journée.
Je vous remercie pour votre réponse et pour le temps que vous avez pris pour comprendre mon problème.
Malheureusement, le problème de boue avait été envisagé par le technicien, mais il a purgé la chaudière et l'eau était normale.
De plus, l'installation n'a que 4 ans et est entièrement en multicouche.
Visiblement, il va changer la sonde de température de la chaudière.
Nous sommes dans l'attente. Bonne journée.
16 février 2025 à 16:18