Recherche schéma câblage relais brûleur fioul
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2112
Problème Chauffage : Recherche schéma câblage relais brûleur fioul
Invité

C'est une boîte relais de brûleur fioul marquée Petercem Siemens MA 26, un vieux modèle. Il y a 7 à 8 bornes de connexion et le schéma qui est sur le boîtier est à moitié effacé. Je recherche son schéma ?
Merci.
Merci.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Recherche schéma câblage relais brûleur fioul
Invité

Bonjour,
Il n'est pas bon de tomber en panne de chauffage en ce 10 mars 2009.
Les raccordements électriques du boîtier sont ceux-ci : électrovanne : 1-4 ; transfo d'allumage : 2-4 ; moteur : 3-4 ; photo-cellule : 7-8 ; lampe témoin de mise en sécurité -> 5 ; thermostat d'ambiance : 6-10 ; N-> 4 ; Ph -> 10
Si ceci peut vous aider.
Mais les raccordements diffèrent en fonction de la régulation de l'ensemble : chaudière seule ~ thermostat d'ambiance ou chaud. + ballon + V3V + circul. etc.
Bien copier la couleur des fils et leurs places au bornier !
Sinon, vous risquez de vous mélanger les pinceaux ! Bon confort !
Il n'est pas bon de tomber en panne de chauffage en ce 10 mars 2009.
Les raccordements électriques du boîtier sont ceux-ci : électrovanne : 1-4 ; transfo d'allumage : 2-4 ; moteur : 3-4 ; photo-cellule : 7-8 ; lampe témoin de mise en sécurité -> 5 ; thermostat d'ambiance : 6-10 ; N-> 4 ; Ph -> 10
Si ceci peut vous aider.
Mais les raccordements diffèrent en fonction de la régulation de l'ensemble : chaudière seule ~ thermostat d'ambiance ou chaud. + ballon + V3V + circul. etc.
Bien copier la couleur des fils et leurs places au bornier !