Chaudière Saunier Duval thema affichage f2
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
4446
Question Bricolage Chauffage : Chaudière Saunier Duval thema affichage f2
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval thema qui a un mois, à chaque fois que je tire de l'eau chaude le voyant rouge s'allume affiche f2, pourriez-vous m'expliquer ? Merci d'avance.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chaudière Saunier Duval thema affichage f2
Invité

F2 : obstruction, même partielle, du conduit de cheminée, le système de sécurité, constitué par un thermostat bilame à réarmement auto placé en haut du coupe tirage. Voilà.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Chaudière Saunier Duval thema affichage f2
Invité

A mon avis c'est le truc classique, l'échangeur à plaque qui est dans la chaudière qui est bouché, d'où lors du tirage d'eau sanitaire, élévation de la T° très rapide dans le circuit échangeur principal et arrêt de la chaudière avec voyant rouge allumé...
15 février 2008 à 02:25
Conseils 3 Dépannage
Invité

Chaudière Saunier Duval thema affichage f2
Invité

Bonjour, voilà F2 signifie que vous avez un problème de gaz brûlé donc il faut voir la cheminée.
06 mai 2011 à 15:56
Conseils 4 Dépannage
Chaudière Saunier Duval thema affichage f2
Bonjour,
Et la solution c'est quoi ? Faut-il forcément faire appel à un réparateur ?
Et la solution c'est quoi ? Faut-il forcément faire appel à un réparateur ?
18 janvier 2013 à 16:02
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Saunier Duval Thema affiche le code F2 qui paye pour la réparer
- N°15611 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval modèle Thema (je sais pas quoi) je n'ai jamais eu la notice ni même les anciennes preuves de maintenance, bref. Hier soir, je rentre, elle affichait F2, je l'ai donc éteinte et...
- 2. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 3. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 4. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 5. Pas d'ECS robinet loin de la chaudière Saunier Duval Thema C33
- N°20544 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval se met en route et produit de l'ECS lorsque j'ouvre le robinet de la salle de bain, est très proche de la chaudière. En revanche lorsque je tire de l'ECS depuis le robinet de la cuisine...
- 6. Panne aléatoire sans code défaut chaudière Saunier Duval Thema c24e
- N°23732 : Nouveau sur le forum je vous souhaite une bonne année 2024 ! J'ai un problème sur ma chaudière Saunier Duval Thema c24e modèle C (cheminée) n°série 0200903500 de 2003 lors de la mise en marche en mode chauffage le...
- 7. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
- 8. Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
- N°2294 : Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E et depuis quelques temps j'ai des bruits comme des claquements sur celle-ci. En fait ces bruits apparaissent lors des premières minutes de l'enclenchement de la chaudière...
- 9. Emplacement thermostat bilame à réarmement manuel chaudière Saunier Duval Thema C23
- N°9608 : Bonjour à vous, Saurait-on me dire où se situe le thermostat bilame sur une chaudière murale Saunier Duval Thema C23 EV ? Car la chaudière ne veut plus produire... et est à l'arrêt même pour l'eau chaude. Merci.
- 10. Notice pour Saunier Duval Themaplus c24
- N°2133 : Bonjour. J'ai voulu augmenter la température maximum de l'eau à 80°C en passant en mode installateur sur la console. J'ai dû appuyer sur trop de boutons en même temps et voilà que le voyant vert devient rouge et que cela...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite