Questions Chauffage : Thermistance chauffage et sanitaire comment vérifier


Invité
invité
Bonjour, j'ai une Saunier Duval 620 05 F2, c'est la troisième fois que je change le corps de chauffe, mais cette fois plus de chauffage ni d'eau sanitaire. J'entends parler de thermistance sanitaire et chauffage, qu'est-ce exactement que ces pièces, ce ne sont pas les fiches de couleurs différentes qui s'enfilent dans le corps de chauffe avec de la pate thermique ? Est-il nécessaire de changer ces pièces pour que tout remarche ? On me dit de les shunter pour les contrôler, comment faire ? J'attends vos réponses, en vous remerciant.

Réponse 1 d'un internaute à cette question

Thermistance chauffage et sanitaire comment vérifier


Invité
invité
Il peut peut-être s'agir effectivement des thermistances HS mais par contre on ne peut pas les shunter (court-circuiter) car celles-ci ont des valeurs ohmiques et un fil servant de shunt n'a pas de résistance électrique, donc votre chaudière ne marchera pas. Pour tester une thermistance il faut essayer obligatoirement par une autre thermistance.
22 mars 2008 à 22:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème de thermistance et de brûleur sur chaudière
    N°832 : Bonjour, j'ai un gros pépin avec ma chaudière CHAFFOTEAUX ET MAURY Centora 24 vmc. De temps en temps, il n'y a plus d'eau chaude et les voyants m'indiquent que la thermistance départ chauffage est ouverte, qu'est-ce que cela...
  • 2. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 3. Fuite au groupe de sécurité
    N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
  • 4. Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
    N°17728 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...). Mon...
  • 5. Débit d'eau faible échangeur sanitaire ?
    N°17249 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison construite en 2002, équipée d'une chaudière à gaz de la même année. Nous avons depuis notre emménagement observé une pression d'eau relativement faible de tous...
  • 6. Chaudière Saunier Duval themis 23 problème eau chaude sanitaire
    N°12660 : Bonjour, Je suis un nouveau sur ce site. J'ai une chaudière Saunier Duval themis 23. Mon chauffage marche très bien, par contre mon eau chaude sanitaire ne marche par très bien. Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, par de...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Panne eau chaude sanitaire chaudière murale ZENIS 3.28. FF
    N°18234 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière mural ZENIS 3.28. FF Nous somme toujours en position été. L'eau du circuit de la chaudière est chaude. Donc la chaudière fonctionne puisque la combustion du gaz se...
  • 9. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
    N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
  • 10. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
    N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9...
>>> Résultats suivants pour : Thermistance chauffage et sanitaire comment vérifier >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solchauffage bois canadienspoele a bois danoischauffage bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite