Bonjour,
sur 8 radiateurs équipés de robinets thermostatiques, un ne chauffe plus (bien qu'ayant chauffé au début de l'hiver après la purge de l'ensemble du circuit)
- le robinet thermostatique semble ok (le piston fonctionne)
- la tête métallique n'est pas grippée
- la vis basse n'est pas pas fermée
- le filet d'eau à la purge n'est cependant pas très fort.
Que faire de plus ? Merci.
sur 8 radiateurs équipés de robinets thermostatiques, un ne chauffe plus (bien qu'ayant chauffé au début de l'hiver après la purge de l'ensemble du circuit)
- le robinet thermostatique semble ok (le piston fonctionne)
- la tête métallique n'est pas grippée
- la vis basse n'est pas pas fermée
- le filet d'eau à la purge n'est cependant pas très fort.
Que faire de plus ? Merci.
28 décembre 2008 à 02:11
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème radiateur équipé robinet thermostatique
Invité

Bonjour. Si vous tirez sur la tige et qu'elle s'enlève, c'est qu'elle est cassée. Il faut alors changer soit le clapet (il faut un outillage spécial), soit la vanne.