Bonjour, depuis l'installation de robinets thermostatiques sur 4 de mes 7 radiateurs (les 3 autres sont pilotés par thermostat d'ambiance), lorsque la température voulue est atteinte les tuyaux vibrent pendant plusieurs dizaine de minutes. J'ai changé pour des têtes à fermeture plus douce rien n'y fait. la pression est à 1kg. Certains disent qu'il faudrait régler le circulateur de la chaudière (saunier duval thema c23). Je n'ai pas de notice technique ; J'ai juste remarqué une manette rouge au niveau de la pompe. Suis-je sur la bonne piste ? A l'époque où tout mes robinet étaient manuels tout était ok. Merci de vos réponses.
23 avril 2008 à 17:57
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Coup de belier tuyau avec robinet thermostatique
Invité

Bonjour, votre installation vibre car vous n'avez pas de soupape différentielle et à la fermeture des thermostatiques la pression du circulateur pousse sur les clapets. Si vous avez peu de radiateurs il faut aussi régler le by-pass qui se trouve sous le circulateur.
Laissez également un radiateur toujours ouvert sans vanne thermostatique. Votre problème devrait être réglé. G.B.
Laissez également un radiateur toujours ouvert sans vanne thermostatique. Votre problème devrait être réglé. G.B.
25 avril 2008 à 02:58
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Coup de belier tuyau avec robinet thermostatique
Invité

Autre possibilité, un corps thermostatique monté à l'envers... les tuyaux vibrent et donnent comme des petits coups de bélier. Vérifier le sens des vannes thermostatiques ou radiateur monté à l'envers... ?
01 mai 2008 à 17:32
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Coup de belier tuyau avec robinet thermostatique
Invité

Typique de la vanne thermostatique montée à l'envers, le clapet est repoussé dans le mauvais sens et provoque un bruit de vibrations car le ressort de la vanne fait contre action...
19 janvier 2013 à 13:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Changer robinet thermostatique corps de vanne
- N°16830 : Bonjour, J'ai 5 radiateurs froids et les autres marchent bien. J'ai purgé, démonté les robinets thermostatiques et tapé pour décoincer la tige des robinets. Puis vidangé l'installation, et rempli en purgeant bien partout...
- 2. Coup de bélier
- N°1031 : Bonjour, j'ai installé un réducteur de pression sur mon arrivée d'eau. Malgré de multiples réglages de la pression, je n'arrive pas à supprimer les coups de bélier qui se produisent uniquement lors de l'ouverture d'un robinet...
- 3. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 4. Coup de bélier sur chaudière Saunier-Duval
- N°15502 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval Isotwin 24. Depuis quelque jours j'entends un bref écoulement d'eau suivi d'un claquement (coup de bélier). Mon chauffagiste m'a dit que le problème ne vient pas de la chaudière...
- 5. Conseils pour remplacer un robinet thermostatique de radiateur
- N°21270 : Bonjour à tous. J'ai un radiateur muni d'un robinet thermostatique en équerre inversée mais il marche mal car un gros tuyau de retour du circuit de chauffage passe à côté de la tête du robinet. Le tuyau d'arrivée vient...
- 6. Tuyau PER à priori bouché et désembouage
- N°13501 : Bonjour, J'ai dans la maison un radiateur qui ne fonctionne pas. Je l'ai complètement démonté, rincé et remis en service. Mais rien n'y fait. Pour en être sûr, j'ai fermé l'ensemble des autres radiateurs de la maison. Il n'y...
- 7. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
- N°19260 : Bonjour tout le monde, Encore chaudière De Dietrich. Assez souvent elle bégaye avec des vibrations sonores très impressionnantes qui durent de longues secondes, comme des coups de bélier. Cela se produit quand elle doit...
- 8. Pointeau robinet thermostatic bloqué et coup de marteau inefficaces
- N°7208 : Bonjour, Ayant un radiateur chaud en haut et froid en bas (donc la pièce insuffisamment chauffée), j'ai fait des recherches sur ce site et j'ai trouvé plusieurs conseils pour débloquer le pointeau d'un robinet thermostatique....
- 9. Installer robinet thermostatique sur radiateur monotube
- N°23547 : Bonjour. Je viens d'installer des robinets thermostatiques sur deux de mes radiateurs dont le circuit est en monotube. Je précise qu'un bypass a été fait d'origine, comme celui de la photo, mais en partie haute, symbolisé...
- 10. Coup de bélier dans tuyau d'une chaudière Saunier DuvalF25E
- N°7562 : Bonjour, je possède une Saunier DuvalF25E. Il y a une sorte de coup de bélier dans un tuyau à l'intérieur de la chaudière à chaque arrêt (uniquement en mode chauffage). La chaudière s'arrête... et le coup s'entend quelques...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite