Réseau de chauffage en parapluie
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
20529
Question Forum Chauffage : Réseau de chauffage en parapluie
Bonjour,
Je suis plombier de métier, mais j'aurai besoin d'un avis de chauffagiste pour la distribution du chauffage.
J'ai une maison avec RDC + 1 étage.
Actuellement ma chaudière est au RDC.
Les nourrices départ/retour sont au 1er étage, les tuyaux passent dans le sol de l’étage pour alimenter les radiateurs du RDC + l’étage.
J'ai 2 radiateurs à déplacer pour améliorer la disposition de 2 chambres.
Je voulais en profiter pour supprimer tous les tuyaux dans le sol, car techniquement faire tout le réseau est assez simple.
Je souhaiterais mettre les nourrices dans les combles, puis j'ai juste 2 réseaux à descendre sur 2 murs pour alimenter l'ensemble des radiateurs (étage + rdc). Bien sûr avec purgeurs automatiques dans les combles et tout ce qui va bien...
Ma seule question est : Pensez-vous que ma chaudière (Saunier Duval isofast F35 E 35kW) soit assez puissante pour pousser l'eau jusqu'au comble, redescendre aux radiateurs étage et rdc, puis que le retour remonte jusqu'en haut, pour ensuite redescendre à la chaudière qui sera toujours au RDC.
Merci pour vos réponses.
Je suis plombier de métier, mais j'aurai besoin d'un avis de chauffagiste pour la distribution du chauffage.
J'ai une maison avec RDC + 1 étage.
Actuellement ma chaudière est au RDC.
Les nourrices départ/retour sont au 1er étage, les tuyaux passent dans le sol de l’étage pour alimenter les radiateurs du RDC + l’étage.
J'ai 2 radiateurs à déplacer pour améliorer la disposition de 2 chambres.
Je voulais en profiter pour supprimer tous les tuyaux dans le sol, car techniquement faire tout le réseau est assez simple.
Je souhaiterais mettre les nourrices dans les combles, puis j'ai juste 2 réseaux à descendre sur 2 murs pour alimenter l'ensemble des radiateurs (étage + rdc). Bien sûr avec purgeurs automatiques dans les combles et tout ce qui va bien...
Ma seule question est : Pensez-vous que ma chaudière (Saunier Duval isofast F35 E 35kW) soit assez puissante pour pousser l'eau jusqu'au comble, redescendre aux radiateurs étage et rdc, puis que le retour remonte jusqu'en haut, pour ensuite redescendre à la chaudière qui sera toujours au RDC.
Merci pour vos réponses.

21 juillet 2020 à 22:18
Réponse 1 forum installation chaudières
Réseau de chauffage en parapluie
Bonjour,
Même si cela ne pose pas de problème, il faudrait vérifier :
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière,
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage,
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.
Pour commencer, pouvez-vous nous préciser la surface habitable de votre logement, la hauteur sous plafond ou le volume à chauffer, la région de votre installation et l'altitude pour vérifier ces éléments ?
Dans votre projet avez-vous fait les calculs de débit, pertes de charges et hauteur manométrique de votre future installation ?
Mettre des collecteurs dans les combles, passer des canalisations dans un volume non chauffé, rallonger les longueurs et circuit de distribution augmente les pertes de chaleurs, les pertes de charge et vous oblige à refaire les calculs et les réglages d'équilibrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Même si cela ne pose pas de problème, il faudrait vérifier :
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière,
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage,
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.
Pour commencer, pouvez-vous nous préciser la surface habitable de votre logement, la hauteur sous plafond ou le volume à chauffer, la région de votre installation et l'altitude pour vérifier ces éléments ?
Dans votre projet avez-vous fait les calculs de débit, pertes de charges et hauteur manométrique de votre future installation ?
Mettre des collecteurs dans les combles, passer des canalisations dans un volume non chauffé, rallonger les longueurs et circuit de distribution augmente les pertes de chaleurs, les pertes de charge et vous oblige à refaire les calculs et les réglages d'équilibrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2020 à 10:44
Réponse 2 forum installation chaudières
Réseau de chauffage en parapluie
Voici les infos demandées.
Surface habitable : 100 m².
La hauteur sous plafond : 2,5m au rdc comme à l’étage.
Pays de la Loire, Loire atlantique, Saint-Herblain.
Altitude 50m.
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière.
Je remplace 2 radiateurs à l’étage par 2 nouveaux pour pouvoir les placer sous les fenêtres, les autres sont conservés, le problème c'est que je ne connais pas la puissance des anciens.
A moi de bien choisir les 2 nouveaux pour ne changer la puissance.
1 radiateur pour une chambre de 10m².
1 radiateur pour une chambre de 14 m².
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage.
Aucune idée et c'est bien la question.
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.
Départ retour en cuivre de 22 de la chaudière jusqu’à la nourrice, après je m’adapterais.
Résumé de l’installation :
Au total 10 points de chauffe dans la maison :
6 à l’étage : 1 sèche serviette mixte dans la sdb + 5 radiateurs équipés de thermostatique (3 chambres + 2 dans le bureau).
4 au RDC : 4 radiateurs dans la même pièce (45m²) avec thermostat d'ambiance.
Je ne connais pas la puissance des radiateurs existants.
Actuellement ça fonctionne très bien.
Dans les combles il y aura
1 départ/retour pour 3 points : 1 Sèche serviette mixte à l’étage + 1 radiateur a l’étage + 1 radiateur au RDC (4m max dans les combles).
1 départ/retour pour 4 radiateurs (2 radiateurs au RDC + 2 à l’étage) (6m max dans les combles)
Les autres circuits pour les 3 radiateurs restant ne sont pas modifiés 2 dans le bureau + RDC (raccordés avant les combles).
L'avantage de descendre 2 départ/retour sur 2 murs c'est que je peux raccorder chaque point avec une distance horizontale inférieur à 1m de chaque descente.
Surface habitable : 100 m².
La hauteur sous plafond : 2,5m au rdc comme à l’étage.
Pays de la Loire, Loire atlantique, Saint-Herblain.
Altitude 50m.
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière.
Je remplace 2 radiateurs à l’étage par 2 nouveaux pour pouvoir les placer sous les fenêtres, les autres sont conservés, le problème c'est que je ne connais pas la puissance des anciens.
A moi de bien choisir les 2 nouveaux pour ne changer la puissance.
1 radiateur pour une chambre de 10m².
1 radiateur pour une chambre de 14 m².
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage.
Aucune idée et c'est bien la question.
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.
Départ retour en cuivre de 22 de la chaudière jusqu’à la nourrice, après je m’adapterais.
Résumé de l’installation :
Au total 10 points de chauffe dans la maison :
6 à l’étage : 1 sèche serviette mixte dans la sdb + 5 radiateurs équipés de thermostatique (3 chambres + 2 dans le bureau).
4 au RDC : 4 radiateurs dans la même pièce (45m²) avec thermostat d'ambiance.
Je ne connais pas la puissance des radiateurs existants.
Actuellement ça fonctionne très bien.
Dans les combles il y aura
1 départ/retour pour 3 points : 1 Sèche serviette mixte à l’étage + 1 radiateur a l’étage + 1 radiateur au RDC (4m max dans les combles).
1 départ/retour pour 4 radiateurs (2 radiateurs au RDC + 2 à l’étage) (6m max dans les combles)
Les autres circuits pour les 3 radiateurs restant ne sont pas modifiés 2 dans le bureau + RDC (raccordés avant les combles).
L'avantage de descendre 2 départ/retour sur 2 murs c'est que je peux raccorder chaque point avec une distance horizontale inférieur à 1m de chaque descente.
22 juillet 2020 à 11:59