FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Réseau de chauffage en parapluie

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


20529

Question Forum Chauffage : Réseau de chauffage en parapluie

GilbertLT
Membre inscrit
GilbertLT
6 messages
Bonjour,

Je suis plombier de métier, mais j'aurai besoin d'un avis de chauffagiste pour la distribution du chauffage.

J'ai une maison avec RDC + 1 étage.
Actuellement ma chaudière est au RDC.
Les nourrices départ/retour sont au 1er étage, les tuyaux passent dans le sol de l’étage pour alimenter les radiateurs du RDC + l’étage.
J'ai 2 radiateurs à déplacer pour améliorer la disposition de 2 chambres.
Je voulais en profiter pour supprimer tous les tuyaux dans le sol, car techniquement faire tout le réseau est assez simple.

Je souhaiterais mettre les nourrices dans les combles, puis j'ai juste 2 réseaux à descendre sur 2 murs pour alimenter l'ensemble des radiateurs (étage + rdc). Bien sûr avec purgeurs automatiques dans les combles et tout ce qui va bien...

Ma seule question est : Pensez-vous que ma chaudière (Saunier Duval isofast F35 E 35kW) soit assez puissante pour pousser l'eau jusqu'au comble, redescendre aux radiateurs étage et rdc, puis que le retour remonte jusqu'en haut, pour ensuite redescendre à la chaudière qui sera toujours au RDC.
Merci pour vos réponses. biggrin
21 juillet 2020 à 22:18
Réponse 1 forum installation chaudières

Réseau de chauffage en parapluie

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Même si cela ne pose pas de problème, il faudrait vérifier :
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière,
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage,
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.

Pour commencer, pouvez-vous nous préciser la surface habitable de votre logement, la hauteur sous plafond ou le volume à chauffer, la région de votre installation et l'altitude pour vérifier ces éléments ?

Dans votre projet avez-vous fait les calculs de débit, pertes de charges et hauteur manométrique de votre future installation ?

Mettre des collecteurs dans les combles, passer des canalisations dans un volume non chauffé, rallonger les longueurs et circuit de distribution augmente les pertes de chaleurs, les pertes de charge et vous oblige à refaire les calculs et les réglages d'équilibrage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2020 à 10:44
Réponse 2 forum installation chaudières

Réseau de chauffage en parapluie

GilbertLT
Membre inscrit
GilbertLT
6 messages
Voici les infos demandées.

Surface habitable : 100 m².
La hauteur sous plafond : 2,5m au rdc comme à l’étage.
Pays de la Loire, Loire atlantique, Saint-Herblain.
Altitude 50m.

- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière.
Je remplace 2 radiateurs à l’étage par 2 nouveaux pour pouvoir les placer sous les fenêtres, les autres sont conservés, le problème c'est que je ne connais pas la puissance des anciens.
A moi de bien choisir les 2 nouveaux pour ne changer la puissance.
1 radiateur pour une chambre de 10m².
1 radiateur pour une chambre de 14 m².

- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage.
Aucune idée et c'est bien la question.

- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.
Départ retour en cuivre de 22 de la chaudière jusqu’à la nourrice, après je m’adapterais.

Résumé de l’installation :
Au total 10 points de chauffe dans la maison :
6 à l’étage : 1 sèche serviette mixte dans la sdb + 5 radiateurs équipés de thermostatique (3 chambres + 2 dans le bureau).
4 au RDC : 4 radiateurs dans la même pièce (45m²) avec thermostat d'ambiance.
Je ne connais pas la puissance des radiateurs existants.
Actuellement ça fonctionne très bien.

Dans les combles il y aura
1 départ/retour pour 3 points : 1 Sèche serviette mixte à l’étage + 1 radiateur a l’étage + 1 radiateur au RDC (4m max dans les combles).
1 départ/retour pour 4 radiateurs (2 radiateurs au RDC + 2 à l’étage) (6m max dans les combles)
Les autres circuits pour les 3 radiateurs restant ne sont pas modifiés 2 dans le bureau + RDC (raccordés avant les combles).

L'avantage de descendre 2 départ/retour sur 2 murs c'est que je peux raccorder chaque point avec une distance horizontale inférieur à 1m de chaque descente.
22 juillet 2020 à 11:59

Proposer une réponse à Réseau de chauffage en parapluie


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Tarifs désembouage réseau de chauffage
    N°647 : Bonjour, j'aimerais connaître la fourchette des tarifs qui sont pratiqués pour un désembouage du réseau de chauffage. Merci.
  • 2. Elément de réseau de chauffage non identifié
    N°15780 : Bonjour à tous, Il y a une zone de mon réseau de chauffage dont je ne sais pas à quoi elle sert et donc que je souhaiterais identifier. Je possède une maison de plain pied du début des années 70. Le chauffage est...
  • 3. Baisse de pression réseau chauffage
    N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
  • 4. Bruit parasite réseau électrique sur amplis de guitares
    N°22092 : Bonjour à tous ! :biggrin: Je vis dans une maison neuve (de 2019) équipée d'une pompe à chaleur de marque Atlantic (modèle : alfea extensa duo). Je suis musicien et je rencontre un souci sur mon réseau électrique quand...
  • 5. Réseau de chauffage PER bouché
    N°17190 : Bonjour, Nouveau sur ce forum en raison d'un problème sur mon installation de chauffage. Merci de m'accueillir et excusez si la question a déjà été posée. Mon installation est régulièrement bouchée. :cry: Elle est...
  • 6. Problème pression réseau de chauffage
    N°3009 : Bonjour, Je me retrouve avec un problème de pression dans mon réseau de chauffage. Ma chaudière murale (Saunier Duval T26+) ne tient pas la pression. Tous les 2 jours, je suis obligé de remettre de l'eau pour refaire monter la...
  • 7. Montage parapluie 8 radiateurs fonte sans purge
    N°332 : Bonjour. j'ai une installation ancienne sur 2 étages, montage parapluie, 8 radiateurs en fonte sans purge, par contre, 2 points haut dans le circuit (apparemment des soupapes). Evidemment de l'air dans certains radiateurs. Comment...
  • 8. Agrandissement réseau chauffage central
    N°20360 : Bonjour à tous. Je souhaite agrandir mon réseau chauffage central avec 3 radiateurs a l'étage (40m²). Ma PAC 11kW Yutaki s80 étant au sous-sol, dois-je repasser 6 tuyaux en 16 jusqu'aux radiateurs ou est-ce que je peux...
  • 9. Réseau de chauffage en PER
    N°496 : Je réalise actuellement un réseau de chauffage classique en PER. La maison étant grande, je compte positionner un premier couple de nourrices à proximité de la chaudière pour alimenter certains radiateurs et un second couple de...
  • 10. Prix désembouage réseau chauffage
    N°2650 : Quel est le prix d'un désembouage pour un réseau de chauffage chaudière Frisquet prestige ? Planchers chauffants 2 niveaux, 5 boucles, réseau cuivre.
>>> Résultats suivants pour : Réseau de chauffage en parapluie >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solradiateurs chauffagebruleur a granules de bois chauffage brforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite