Bonjour. j'ai une installation ancienne sur 2 étages, montage parapluie, 8 radiateurs en fonte sans purge, par contre, 2 points haut dans le circuit (apparemment des soupapes). Evidemment de l'air dans certains radiateurs. Comment faire partir cet air ? Merci d'avance.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Montage parapluie 8 radiateurs fonte sans purge
Invité

Si les radiateurs ne sont pas équipés de purgeurs, il faut fermer la vanne d'arrivée d'eau chaude (partie supérieure du radiateur), dévisser le bague de cette vanne très doucement pour qu'il reste deux ou trois filets, en ayant pris soin de mettre un récipient sous cette bague. Tirez un PEU pour écarter le raccord, l'air va s'échapper, attendez que l'eau s'écoule un peu et resserrez la bague. Rouvrez la vanne, répétez l'opération sur les autres radiateurs. On peut aussi fermer de quelques tours le té de réglage pour éviter d'avoir trop de pression à la purge, mais il faut le remettre comme il était à la fin de la purge, comptez le nombre de tours, risque de déséquilibrage du circuit par la suite. S'équiper de chiffons et récipient sous la main.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Montage parapluie 8 radiateurs fonte sans purge
Invité

Mettre des purgeurs automatiques à chaque point haut et vous verrez que ça ira mieux. Linternaute (1) na pas tort, mais l'air va toujours au point le plus haut et vous aurez toujours de lair dans l'installation.
02 juin 2008 à 11:49
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Montage parapluie 8 radiateurs fonte sans purge
Invité

Sur les points hauts se sont certainement des purgeurs automatiques, la soupape de sécurité doit se trouver normalement à proximité de la chaudière. Si le phénomène d'air est récent, il se peut que vos purgeurs ne fonctionnent plus correctement et qu'il faille les changer (calcaire ou autre dépôt qui maintient le flotteur en place - attention ne pas essayer de les décoller ce serait pire : risque de fuite). Vous pourriez essayer de monter des bouchons avec purgeurs sur vos radiateurs. Attention sur les radiateurs en fonte le trou est en 1 pouce 1/4, mais il existe un côté pas à droite côté gauche et un côté pas à gauche côté droit (théoriquement).
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Montage parapluie 8 radiateurs fonte sans purge
Invité

Il faut juste mettre 2 purgeurs automatiques au point le plus haut de l'installation !
Un sur l'aller et l'autre sur le retour ! Conseil de plombier et tout chauffera normalement !
Un sur l'aller et l'autre sur le retour ! Conseil de plombier et tout chauffera normalement !
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Montage parapluie 8 radiateurs fonte sans purge
Invité

Oui et de plus les soupapes ne servent juste qu'à la sécurité de l'installation.
Il crache si la pression du circuit dépasse 3 bars ! Et par rapport à la réponse d'un des internautes les radiateurs fonte sont soit en 1 pouce ou soit 1 pouce 1/4, et que ce n'est pas théorique, mais sur qu'il y a un pas à droite et l'autre à gauche ou sinon on ne pourrait pas faire l'assemblage du radiateur qui se font par des nipples.
Sur un montage parapluie cela ne sert à rien de mettre des purgeurs sur les radiateurs, il faut juste mettre des purgeurs.
Il crache si la pression du circuit dépasse 3 bars ! Et par rapport à la réponse d'un des internautes les radiateurs fonte sont soit en 1 pouce ou soit 1 pouce 1/4, et que ce n'est pas théorique, mais sur qu'il y a un pas à droite et l'autre à gauche ou sinon on ne pourrait pas faire l'assemblage du radiateur qui se font par des nipples.
Sur un montage parapluie cela ne sert à rien de mettre des purgeurs sur les radiateurs, il faut juste mettre des purgeurs.