Bonjour,
En retirant le radiateur en fonte, une malheureuse manœuvre a fait qu’il a causé un choc sur un tube de cuivre (voir photo).
Pour l’instant le circuit chauffage est coupé car travaux, donc impossible de savoir s’il y a une fuite.
Apparemment le tuyau n’est pas percé mais je me demande s’il n’y a pas un risque de fuite à la longue, d’autant que ce tuyau de cuivre est destiné à disparaître derrière une contre-cloison d’isolation phonique.
D’où ma question : Existe-t-il quelque chose pour prévenir une possible fuite en renforçant le tuyau sans couper et tout refaire ? Mettre un point de brasure ? Braser morceau cuivre autour du cuivre existant pour fait un "pansement" de prévention ?
Je précise que je suis un particulier amateur…
Merci d’avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En retirant le radiateur en fonte, une malheureuse manœuvre a fait qu’il a causé un choc sur un tube de cuivre (voir photo).
Pour l’instant le circuit chauffage est coupé car travaux, donc impossible de savoir s’il y a une fuite.
Apparemment le tuyau n’est pas percé mais je me demande s’il n’y a pas un risque de fuite à la longue, d’autant que ce tuyau de cuivre est destiné à disparaître derrière une contre-cloison d’isolation phonique.
D’où ma question : Existe-t-il quelque chose pour prévenir une possible fuite en renforçant le tuyau sans couper et tout refaire ? Mettre un point de brasure ? Braser morceau cuivre autour du cuivre existant pour fait un "pansement" de prévention ?
Je précise que je suis un particulier amateur…
Merci d’avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mai 2022 à 12:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Renforcer tuyau de cuivre ayant reçu un choc ?
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Il semble qu'il s'agisse d'un coude en cuivre femelle-femelle.
Renforcer ? Cela ne me semble pas une bonne idée ...
Couper et tout refaire ? Pas nécessaire je pense ...
Personnellement je décaperais bien le coude, le scierais transversalement, dessouderais les 2 morceaux et placerais un nouveau coude après avoir bien entendu nettoyé correctement les deux bouts de tuyau à la toile émeri.
Pensez à protéger le mur de la flamme ainsi que toute matière pouvant être détériorée par la chaleur ou le feu.
Suivant la place un raccord coudé à bicônes pourrait aussi être une solution.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste.
Il semble qu'il s'agisse d'un coude en cuivre femelle-femelle.
Renforcer ? Cela ne me semble pas une bonne idée ...
Couper et tout refaire ? Pas nécessaire je pense ...
Personnellement je décaperais bien le coude, le scierais transversalement, dessouderais les 2 morceaux et placerais un nouveau coude après avoir bien entendu nettoyé correctement les deux bouts de tuyau à la toile émeri.
Pensez à protéger le mur de la flamme ainsi que toute matière pouvant être détériorée par la chaleur ou le feu.
Suivant la place un raccord coudé à bicônes pourrait aussi être une solution.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mai 2022 à 14:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Renforcer tuyau de cuivre ayant reçu un choc ?
Bonjour Mars ici la terre ! Merci de la réponse.
Donc ça n’arrange pas mes affaires car en gros, étant débutant, je n’ai jamais brasé et je voulais limiter les opérations complexes au strict minimum surtout dans les endroits compliqués (près d’un mur pour une brasure qui sera encastrée après).
Mais s’il est quasiment sûr qu’une fuite va s’opérer à un moment ou à un autre sur ce cuivre endommagé, autant tenter de refaire du mieux que je peux.
Je suis très appliqué et ai pris plein de conseils, regardé plein de tutos, et je compte m’entraîner avant en atelier.
Du coup pour refaire ce coude quelques questions :
1) Il faut le dessouder en le chauffant rouge cerise comme pour faire une brasure ou un peu moins ?
2) Et les autres brasures à proximité ne risquent pas d’être endommagées par la chauffe du tube en vue de dessouder quelque chose situé à quelques centimètres ?
Donc ça n’arrange pas mes affaires car en gros, étant débutant, je n’ai jamais brasé et je voulais limiter les opérations complexes au strict minimum surtout dans les endroits compliqués (près d’un mur pour une brasure qui sera encastrée après).
Mais s’il est quasiment sûr qu’une fuite va s’opérer à un moment ou à un autre sur ce cuivre endommagé, autant tenter de refaire du mieux que je peux.
Je suis très appliqué et ai pris plein de conseils, regardé plein de tutos, et je compte m’entraîner avant en atelier.
Du coup pour refaire ce coude quelques questions :
1) Il faut le dessouder en le chauffant rouge cerise comme pour faire une brasure ou un peu moins ?
2) Et les autres brasures à proximité ne risquent pas d’être endommagées par la chauffe du tube en vue de dessouder quelque chose situé à quelques centimètres ?