Bonjour à tous.
Et merci pour votre contribution dans mon dépannage.
Je dois changer mon boîtier relais TF801 sur ma chaudière fioul Buderus G115. Seulement le TF801 ne se fait plus. J'ai reçu le TF802 à la place avec la cellule que je dois changer aussi.
La panne initiale de ma chaudière : pas d'alimentation de l'électrovanne fioul par intermittence.
Après avoir changé le boîtier + la cellule vendue avec.
La chaudière démarre mais la flamme n'est pas détectée.
Je constate que la chaudière fonctionne normalement avec la cellule à l'extérieur (Dans le noir au démarrage puis sous lumière après injection du fioul).
Panne identique avec une autre cellule.
Auriez-vous une piste ?
Et merci pour votre contribution dans mon dépannage.
Je dois changer mon boîtier relais TF801 sur ma chaudière fioul Buderus G115. Seulement le TF801 ne se fait plus. J'ai reçu le TF802 à la place avec la cellule que je dois changer aussi.
La panne initiale de ma chaudière : pas d'alimentation de l'électrovanne fioul par intermittence.
Après avoir changé le boîtier + la cellule vendue avec.
La chaudière démarre mais la flamme n'est pas détectée.
Je constate que la chaudière fonctionne normalement avec la cellule à l'extérieur (Dans le noir au démarrage puis sous lumière après injection du fioul).
Panne identique avec une autre cellule.
Auriez-vous une piste ?
03 novembre 2021 à 20:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Remplacement boîtier relais TF801 chaudière Buderus G115
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Marque, type, modèle de votre brûleur ?
- Type de flamme jaune ou bleue ?
- Marque, type, modèle du gicleur qui équipe votre brûleur ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Copie des tickets de combustion ?
Si votre brûleur fonctionne avec la cellule à la lumière extérieure, que vous aviez le même phénomène avec l'ancien coffret : votre problème ne vient pas ni du coffret, ni de la cellule mais bien d'un mauvais réglage de votre brûleur...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Marque, type, modèle de votre brûleur ?
- Type de flamme jaune ou bleue ?
- Marque, type, modèle du gicleur qui équipe votre brûleur ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Copie des tickets de combustion ?
Si votre brûleur fonctionne avec la cellule à la lumière extérieure, que vous aviez le même phénomène avec l'ancien coffret : votre problème ne vient pas ni du coffret, ni de la cellule mais bien d'un mauvais réglage de votre brûleur...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
04 novembre 2021 à 11:07