Problème Chauffage : Chaudière température 110 °C zone rouge bruit inquiétant
Invité

Je dispose d'une chaudière gaz Saunier Duval qui, lorsqu'elle se déclenche (pilotage via un thermostat d'ambiance), monte en température jusqu'a 110 °C = zone rouge accompagnée d'un bruit plutôt inquiétant. Le thermostat permettant de régler la température de la chaudière est pourtant au minimum. Je pense à une possible défaillance de la thermistance chaudière, pouvez-vous me le confirmer SVP ? Par ailleurs, il semble que ce soit un organe de sécurité qui coupe le brûleur ? Y a-t-il un danger à fonctionner quelques jours comme ça ? Le bruit émis par la chaudière fait penser qu'elle va exploser. Merci d'avance de votre réponse.
Conseil Forum 1
Invité

Chaudière température 110 °C zone rouge bruit inquiétant
Invité

Mais quel est le type de votre chaudière ?
Conseil Forum 2
Invité

Chaudière température 110 °C zone rouge bruit inquiétant
Invité

C'est la sécurité de température du corps de chauffe qui ne fait plus son travail.
Conseil Forum 3
Invité

Chaudière température 110 °C zone rouge bruit inquiétant
Invité

J'ai aussi une chaudière SAUNIER DUVAL et je viens d'avoir le même problème cette semaine, mais en plus, la mienne perd de l'eau et je suis obligée de réalimenter tous les jours. Le chauffagiste qui est venu la réparer m'a dit que cela venait du vase d'expansion qui ne jouait plus son rôle de régulateur de la pression d'air dans le circuit, cela provoque une surchauffe, dilatation dans les conduits et peut provoquer des fuites, ce qui oblige à rajouter de l'eau. Tout cela est très mauvais pour la chaudière. Ma chaudière a 3 ans et il m'a dit que ce n'était pas normal qu'elle soit défectueuse en si peu de temps. Il m'a dit qu'il fallait changer le vase d'expansion, sinon j'aurais d'autres problèmes par la suite. Est-ce possible ? Merci.
Conseil Forum 4
Invité

Chaudière température 110 °C zone rouge bruit inquiétant
Invité

L'aquastat au minimum, la chaudière ne devrait pas aller à 110°C. En plus, arriver à 100°C, le klixon de surchauffe devrait couper la chaudière afin d'éviter un vrillage de votre corps de chauffe et une surpression. Il y a de grandes chances que votre vase d'expansion soit désormais hors service, donc vous devrez remettre de l'eau en permanence et votre soupape tarée à 3 bars va sûrement être sollicitée. Avec un peu de chance, si les impuretés ne se logent pas entre la membrane, celle-ci va rester étanche, sinon fuite et chutes de pressions continuelles. Diagnostique : un aquastat, un klixon surchauffe à 100 ou 110°C, un vase d'expansion et une soupape chauffage à 3 bars.
Conseil Forum 5
Invité

Chaudière température 110 °C zone rouge bruit inquiétant
Invité

Le circulateur ne doit pas fonctionner et vérifiez les filtres départ retour chaudière. Chez Saunier Duval, même avec le vase hors service on ne déclenche pas le klixon 110 °.
Conseil Forum 6
Invité

Chaudière température 110 °C zone rouge bruit inquiétant
Invité

Vérifier le branchement du départ et retour chauffage derrière le dosseret.
Conseil Forum 7
Invité

Chaudière température 110 °C zone rouge bruit inquiétant
Invité

Le problème de baisse de pression d'eau, dans le circuit de chauffage, peut être aussi lié à une fuite d'eau au niveau du brûleur. Le plus souvent, il s'agit d'un problème au niveau du vase d'expansion, dont la membrane n'est plus étanche et qui se remplit progressivement d'eau. Je vous conseille de le remplacer rapidement, et d'en profiter pour insérer une vanne d'arrêt ou un raccord spécifique qui permettra de le changer, une prochaine fois, sans être obligé de purger toute l'installation.