Problème réarmement brûleur Zaegel Held
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3788
Questions Forum Chauffage : Problème réarmement brûleur Zaegel Held
Invité

Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Zaegel Held Muroïl M20 de 3 ans. Après un arrêt de 2-3 heures, celle-ci ne redémarre pas et se met en sécurité. Je suis obligé d'appuyer à deux reprises sur le bouton de redémarrage du brûleur pour qu'elle redémarre. Je pensais à un problème de prise d'air sur l'arrivée de fioul jusqu'au brûleur, mais en plongeant directement mes flexibles dans un bidon rempli de fioul, le problème persiste. De plus peu de professionnels veulent intervenir sur mon type de chaudière et donc je me sens abandonné... Merci de votre aide, car cela dure dans le temps et je commence à désespérer.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème réarmement brûleur Zaegel Held
Invité

Il faut dans un premier temps nettoyer le gicleur du brûleur ou le remplacer s'il est d'origine. Nettoyer les électrodes d'allumage et vérifier leur écartement.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème réarmement brûleur Zaegel Held
Invité

Bonjour, et merci de votre aide.
Le gicleur doit avoir moins d'un an. Par contre de combien doivent être écartées les électrodes d'allumages?
Petit ajout important: il semblerait que le problème arrive quand il pleut! En effet ma chaudière se mettait en sécurité il y a deux semaines, alors qu'il pleuvait. Ensuite, beau temps pendant une semaine et pas de réarmement à faire. Cette nuit, il a plu et là, la chaudière était en sécurité ce matin.
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Le gicleur doit avoir moins d'un an. Par contre de combien doivent être écartées les électrodes d'allumages?
Petit ajout important: il semblerait que le problème arrive quand il pleut! En effet ma chaudière se mettait en sécurité il y a deux semaines, alors qu'il pleuvait. Ensuite, beau temps pendant une semaine et pas de réarmement à faire. Cette nuit, il a plu et là, la chaudière était en sécurité ce matin.
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Problème réarmement brûleur Zaegel Held
Si vous êtes raccordé à une VMC collective et que le problème survient quand il pleut, il se peut que la courroie de la VMC se mouille et patine (la VMC est-elle en terrasse ?), ce qui met la chaudière en sécurité et disparait une fois que la courroie ne patine plus - la prochaine fois vérifiez si le dsc est allumé pendant la panne pour savoir si problème de ventilation.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Problème réarmement brûleur Zaegel Held
Désolé, ne tenez pas compte de ma réponse, je pensais qu'il s'agissait d'une chaudière gaz.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème réarmement brûleur Zaegel Held
Invité

Votre cuve à fioul est-elle enterrée ? Si oui, retirez le noyau de l'anti-vidange qui se trouve au départ de la tuyauterie de fioul sur la cuve.
06 janvier 2009 à 03:27
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème réarmement brûleur Zaegel Held
Invité

C'est très certainement les pré-filtres à changer et surtout nettoyer le petit filtre qui se trouve sur le brûleur !
03 octobre 2010 à 15:45