Remplacement chaudière problème bruit radiateurs situés à l'étage
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15471
Question forum chauffage : Remplacement chaudière problème bruit radiateurs situés à l'étage
Bonjour,
J'ai fait remplacer ma vieille chaudière à gaz de 21 kW par une chaudière gaz basse température de marque Zaegel Held type ecoplus de 26 kW.
Depuis le remplacement, du bruit est apparu dans deux des trois radiateurs situés à l'étage de la maison.
Purge des radiateurs effectués ainsi que l'addition d'un produit anti-boue (Sentinel) dans le circuit mais rien n'y fait, mon installateur a essayé tout un tas de réglages différents sur l'arrivée et sur la sortie de l'eau sur l'ensemble des radiateurs (majoritairement en fonte sauf cuisine radiateur acier et salle de bain sèche-serviettes) sans résultat.
De plus en suivant la consommation je trouve peu de différence entre l'ancienne chaudière qui était âgée de 30 ans et la nouvelle, je pense que cela soit dû à l'augmentation de la puissance.
Si quelqu'un peut me répondre ou me conseiller j'en serai très heureux, de plus si des personnes peuvent me donner leur avis sur la nouvelle chaudière Zaegel held alliance ecoplus 26 kW, je ne trouve absolument rien sur les moteurs de recherche.
J'ai fait remplacer ma vieille chaudière à gaz de 21 kW par une chaudière gaz basse température de marque Zaegel Held type ecoplus de 26 kW.
Depuis le remplacement, du bruit est apparu dans deux des trois radiateurs situés à l'étage de la maison.
Purge des radiateurs effectués ainsi que l'addition d'un produit anti-boue (Sentinel) dans le circuit mais rien n'y fait, mon installateur a essayé tout un tas de réglages différents sur l'arrivée et sur la sortie de l'eau sur l'ensemble des radiateurs (majoritairement en fonte sauf cuisine radiateur acier et salle de bain sèche-serviettes) sans résultat.
De plus en suivant la consommation je trouve peu de différence entre l'ancienne chaudière qui était âgée de 30 ans et la nouvelle, je pense que cela soit dû à l'augmentation de la puissance.
Si quelqu'un peut me répondre ou me conseiller j'en serai très heureux, de plus si des personnes peuvent me donner leur avis sur la nouvelle chaudière Zaegel held alliance ecoplus 26 kW, je ne trouve absolument rien sur les moteurs de recherche.
18 décembre 2012 à 14:00
Réponses pb bruit radiateurs 1
Remplacement chaudière problème bruit radiateurs situés à l'étage
Bonjour.
Pourriez-vous fermer tous les radiateurs sauf les deux qui font du bruit, la chaudière allumée bien sûr, et nous dire ce que cela fait. Si le son est amplifié ou diminué.
Le circulateur de la chaudière est sur quelle vitesse ? La vitesse est-elle gérée par la chaudière ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Pourriez-vous fermer tous les radiateurs sauf les deux qui font du bruit, la chaudière allumée bien sûr, et nous dire ce que cela fait. Si le son est amplifié ou diminué.
Le circulateur de la chaudière est sur quelle vitesse ? La vitesse est-elle gérée par la chaudière ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:10
Réponses pb bruit radiateurs 2
Remplacement chaudière problème bruit radiateurs situés à l'étage
Bonjour,
mon chauffagiste est passé ce matin et a changé les robinets thermostatiques sur les radiateurs bruyants plus de bruit pour le moment.
mon chauffagiste est passé ce matin et a changé les robinets thermostatiques sur les radiateurs bruyants plus de bruit pour le moment.
20 décembre 2012 à 14:12